本人在工作中碰到一个问题经常困扰着我市政供水压力0.3MPa,一座建筑高度为20m的教学楼,室内消火栓用水量10L/S,本人设置消防水箱贮存10min火灾初期用水量,是否可以不设加压设施,由消防车直接从水泵接合器补充消防用水有的审查师能通过,可有的通不过,以后碰到这种情况该怎么办?焦急,焦急!!!!望各位同行大哥哥、大姐姐给点宝贵意见

本人在工作中碰到一个问题经常困扰着我
市政供水压力0.3MPa,一座建筑高度为20m的教学楼,
室内消火栓用水量10L/S,本人设置消防水箱贮存10min火灾初期
用水量,是否可以不设加压设施,由消防车直接从水泵接合器补充消防用水
有的审查师能通过,可有的通不过,以后碰到这种情况该怎么办?
焦急,焦急!!!!望各位同行大哥哥、大姐姐给点宝贵意见
免费打赏
cyh192705
2003年08月18日 17:16:38
22楼
是呀,市政水压不足的多层我们所在城市也一般是只作10min消防贮水,且建规未规定水箱的高度应满足的水压,所以水箱高度都不考虑,只要设在屋顶就好!
回复
psis
2003年08月18日 19:18:04
23楼
必须在最高点!!
回复
tyylhz
2003年08月28日 21:56:52
24楼
室外水压没有满足最不利点消火栓压力的要求,消火栓还要有栓口压力.所以必须设置高位水箱.