排水立管不伸顶所需设的吸(补)气阀设置位置,是在该层楼板,楼板下还是要高于楼板多少距离?
排水立管不伸顶所需设的吸(补)气阀设置位置,是在该层楼板,楼板下还是要高于楼板多少距离?
2楼
依据全国民用建筑工程技术措施第八十一页
通气管设置原则:
4.8.7 当伸顶通气管不允许或不可能单独伸出屋面时,可设置汇合通气管
4.8.9 在建筑物内不得以设置吸气阀替代通气管
回复
3楼
我是做在距本层地面2。8M处,我也是参考别人的做法~~~
回复
4楼
室内可设吸气阀替代通气管,并且现在还可代替环型通气管,器具通气管,见给排水杂志第7期,当然是在本层。
回复
5楼
chiyya我曾经就“4.8.9 在建筑物内不得以设置吸气阀替代通气管”这个问题请教过标准所的一位老师,他的回答是并没有什末实验或更确实的依据。只是就吸气阀的质量问题提出了担心,说有些专家认为;“象SARS流行的这种情况,如果这种东西的质量得不到保证那末会不会给人们的生活带来危害呢?”当然就这一点而言,我们作设计的就提不出什末有利的回击了,因为毕竟这不是一个值得为之争论的问题。商品质量问题很难讲。他的意思是设计自己决定到底用不用这个东西。
反正我当时提出的这个建议被我们那里的高工一棒子打死了,吼吼!no reason.
bty:技术措施出自规范但不是规范厄。
回复
6楼
高于本层卫生器具上端0.15米,防止堵,另外要高于检查口的高度,
回复
7楼
其实我不太同意这条规定,如果不设吸气阀,你就得把管子引到屋面,但有时候,这会影响到上层房间的使用,比如局部楼层有办公室的卫生间,如果设侧墙式,建筑一般不会太阳,影响立面的效果,所以我还是建议设吸气阀。
回复
8楼
吸气阀我们是经常使用,一般安装高度为1。00m。
回复
9楼
谢谢各位!!
回复
10楼
吸气阀在建筑物内尽量不要使用(造价高,质量差较大,通气效果有待专家进一步论证)。
to songia (我是做在距本层地面2。8M处,我也是参考别人的做法)
如果排出管的高差为2.8米,还需设的吸(补)气阀吗?
回复