有个工程断路器选型如图 审图提出进线断路器整定电流应符合GB50054-95 第4.3.4条要求 请问到底应为多少呢?400A不对吗?为什么? 谢谢各位高人
有个工程断路器选型如图 审图提出进线断路器整定电流应符合GB50054-95 第4.3.4条要求 请问到底应为多少呢?
400A不对吗?为什么? 谢谢各位高人
2楼
310.1A,可以选用350A的断路器.
回复
3楼
那就是选大了一级不行吗?
回复
4楼
第4.3.4条 过负载保护电器的动作特性应同时满足下列条件:
IB≤In≤IZ(4.3.4-1)
I2≤1.45IZ(4.3.4-2)
式中:IB——线路计算负载电流(A);
In——熔断器熔体额定电流或断路器额定电流或整定电流(A);
Iz——导体允许持续载流量(A);
I2——保证保护电器可靠动作的电流(A)。当保护电器为低压断路器时,Iz为约定时间内的约定动作电流;当为熔断器时,Iz为约定时间内的约定熔断电流。
注:按公式4.3.4-1、式4.3.4-2校验过负载保护电器的动作特性,当采用符合《低压断路器》(JB1284-85)的低压断路器时,延时脱扣器整定电流(In)与导体允许持续载流量(Iz)的比值不应大于1。
我认为是你的电缆选的过大。
回复
5楼
400的断路器用240的电缆过大?
回复
6楼
审图意见有点言不由衷。
1)可为400A额定电流,何必要630A?
2)断路器应标明附件代号,仅仅DZ20Y-630/3是说明不了问题的
回复
7楼
我倒是觉得400A,用240的电缆,截面就显得小了。
回复
8楼
各位,是否整定电流选择350A符合要求?
回复
9楼
630A是框架电流
回复
10楼
我倒是觉得310.1A的电流选用400A的断路器,整定值为350A就可以了,用630A整定值为400A的断路器起不到很好的保护作用,并且浪费。整定值为400A的断路器用240的电缆,截面就显得小了。
回复
11楼
楼主已经明确是用框架断路器;要是设备厂家被定格,就不一定有400A框架电流等级;
同意楼上说电缆截面小的问题,4X240交联电缆空气中安全载流量基本在450A(直埋420A),这还不考虑敷设校正系数(比如多根电缆同向敷设),同向电缆多且负荷大系数一般在0.6~0.7,要是少一般考虑0.8~0.9。
假如楼主工程里面有这样情况,我觉得电缆有点偏小。(In≤IZ 校正后安全载流需大于断路器额定电流-400A)
回复