母线可以埋地敷设吗?急
log417
log417 Lv.7
2006年07月10日 14:36:31
只看楼主

因一工程中央空调设在另外一个区域,空调供电从变电所引至中央空调配电房需经过室外,设备负荷约1200KW,包括电锅炉! 走线需经过室外!若采用电缆的话 2500A 至少要8根 185m2并接,这在实际工程可以使用吗?若采用母线,母线可以埋地敷设吗或者像做电缆沟那么样敷设?谢谢!~

因一工程中央空调设在另外一个区域,空调供电从变电所引至中央空调配电房需经过室外,设备负荷约1200KW,包括电锅炉! 走线需经过室外!
若采用电缆的话 2500A 至少要8根 185m2并接,这在实际工程可以使用吗?
若采用母线,母线可以埋地敷设吗或者像做电缆沟那么样敷设?
谢谢!~
免费打赏
log417
2006年07月10日 14:37:59
2楼
业主不愿意在空调机房设变电所 所以只能低压供过去
回复
log417
2006年07月11日 09:32:03
3楼
请求高手来指点迷津
回复
log417
2006年07月12日 19:38:36
4楼
没人回答吗?
回复
vacisera
2006年07月12日 20:16:33
5楼
可以,但是要考虑修正系数
回复
tiexue2005
2006年07月12日 22:01:39
6楼
个人认为给母线做电缆沟滴可以考虑,但是你要是埋地敷设那可太恐怖了,哈哈
回复
tgzdb
2006年07月12日 22:05:24
7楼
头一次听说,楼主麻烦你这个问题解决后来这里告诉我们一下母线桥怎么作的?
回复
eyu1023
2006年07月12日 23:06:47
8楼
做电缆沟可以
回复
qijianmin
2006年07月13日 06:52:58
9楼
以下是引用eyu1023在2006-07-12 23:06:47.0发表的内容:
做电缆沟可以[/quote
请问有没有标准做法?作电缆沟可以有依据吗?
回复