电容柜辅柜原理图改进
mudan8819
mudan8819 Lv.2
2006年07月10日 14:34:40
只看楼主

最先设计为采用2只转换开关,现改为采用1只主柜转换开关即可

最先设计为采用2只转换开关,现改为采用1只主柜转换开关即可
de16e948c453cf12dbd7.rar
204 KB
立即下载
免费打赏
jn_wyl
2006年07月10日 14:52:37
2楼
厉害,厉害
回复
ayscgy
2006年07月11日 20:44:42
3楼
很有创意.
回复
ccc678
2006年07月12日 11:19:05
4楼
想法不错.虽说有手自动,但手动功能几乎没了.如果手动打上1路的话,通过主柜的常开接点可以投切另外几路的电容,换句话说:只要手动打上1路,整个辅柜就变成了自动了!
回复
hzyxan
2006年07月12日 14:45:28
5楼

同意楼上的看法,如主柜全投入了再在辅柜上手动投一路,其它的会全部一起投,这样是不允许的!
回复
mudan8819
2006年07月13日 13:57:03
6楼
请四楼注意,辅柜转换开关在手动位置时3-4点不通,主柜投入与辅柜无关,当辅柜转换开关在自动位置时只有3-4点通,主柜投入与辅柜投入同时,当辅柜转换开关在停位置时所有接点都不通.请高手们再仔细斟酌,共同探讨一下.主要是原设计辅柜有缺陷,一个开关在自动,一个在手动时,主柜投入一路辅柜在手动位置投几路,
回复
ccc678
2006年07月13日 15:41:06
7楼
我再说清楚点;如果手动打上第一路后,刚好这个由主柜引来1KM是吸合的话,那么如2KM,3KM......循环闭合的话,12KM,13KM,....是否会投入?
另外如你所说原设计辅柜确实有这种现象,但二个转换开关均在自动处应该没什么问题了.
最后申明一下,你的图纸也不是说不好用.只是没实质性的改进.
回复
sh_qm
2006年07月14日 09:32:02
8楼
辅柜转换开关在手动位置时3-4点不通,主柜投入与辅柜无关,当辅柜转换开关在自动位置时只有3-4点通,主柜投入与辅柜投入同时,当辅柜转换开关在停位置时所有接点都不通.请高手们再仔细斟酌,共同探讨一下.主要是原设计辅柜有缺陷,一个开关在自动,一个在手动时,主柜投入一路辅柜在手动位置投几路
回复
鸣沙
2006年07月15日 10:15:23
9楼
我来发一张采用与主屏一样的转开,但8路及以下要多用一只中间继电器,8路以上多用二只中间继电器,请指正.
回复
ccc678
2006年07月15日 10:34:27
10楼
楼上的兄弟,好象很久没见到你了.
图纸不错啊!只是多二个中间继电器,其成本可能要超过一个转换开关了,何况万一中继坏了的话,就麻烦了.
我这是吹毛求疵,可不要见怪哦.
回复
lgx806
2006年09月11日 07:24:20
11楼
很有创意.
回复

相关推荐

APP内打开