请问电线敷设埋地深度有国家规范要求么?
0香饽饽0
2006年07月10日 13:53:58
只看楼主

同题

同题
免费打赏
wan-278132
2006年07月10日 14:52:27
2楼
在《建筑电气工程施工质量验收规范》看到一点:
14.2.1 室外埋地敷设的电缆导管,埋深不应小于0.7m。壁厚小于等于2mm的钢电线导管不应埋设于室外土壤内。
回复
0香饽饽0
2006年07月10日 17:08:53
3楼
谢谢楼上。可是有时候施工的时候,YJV-3X2.5的电缆穿管也得埋700以下么?太深了吧?
回复
ren_f
2006年07月10日 22:16:11
4楼
电缆直埋的话,应在冻土层以下.
回复
wxy2445
2006年07月10日 23:01:57
5楼
电缆埋管深度,要根据所埋管的材料,壁厚及经过的场合来定的.同样是CPVC管,在人行道下埋深可为700mm,而经过公路下面,埋深不能小于1500mm.
回复
oversky
2006年07月10日 23:14:47
6楼
实际施工中如果甲方没作要求,可以照做,不一定强求0.7米,关键是没什么重压才行
回复
lyjwhy
2006年07月11日 09:09:08
7楼
过公路或铁路穿钢管埋深1米以下,普通人行道0.6~0.8米深即可
回复
边城浪子8
2006年07月11日 16:16:22
8楼


电缆沟是一定要深0。7米以上,如果是有重压的话,比如过马路,就一定要加钢管保护了

回复
0香饽饽0
2006年07月11日 17:23:45
9楼
各位,如果是在草坪里。并且电缆直径是2.5MM2的。电缆直径很小。也根本就受不到什么大的压力。
我是想问问有没有对我说的这种情况的规定。如果必须做那么深是不是有点浪费资源的嫌疑了呢?
回复
jywyj
2006年07月11日 18:15:02
10楼
如果在草坪里,主要考虑两个因素:1、是否考虑北方冻土层影响性能;2、埋深过浅被破坏,一般情况下考虑0.7米以下也是出于以上因素。
回复
0香饽饽0
2006年07月12日 20:00:46
11楼
哦。谢谢。了
回复

相关推荐

APP内打开