冷冻水供水控制问题.求解答!
ydvkez
ydvkez Lv.3
2011年09月22日 09:33:19
只看楼主

现有一工程,准备用二台冷水机,给一栋四层的楼房供冻水.冷水机放在一楼,怎么保证四层各楼层的冻水供水量,不会出现一楼供水量大,四楼供水量不够的情况呢?

现有一工程,准备用二台冷水机,给一栋四层的楼房供冻水.冷水机放在一楼,怎么保证四层各楼层的冻水供水量,不会出现一楼供水量大,四楼供水量不够的情况呢?
免费打赏
yijian2876
2011年09月22日 10:43:31
2楼
首先得满足扬程足够的话,冷水支管采用平衡阀控制
回复
ydvkez
2011年09月22日 10:44:44
3楼
能给出个简单的图么?
回复
叶子想飞
2011年09月22日 14:50:11
4楼
各种阀门。。。。控制调节。
回复
快乐英雄
2011年09月22日 16:24:08
5楼
加平衡阀,加压差旁通阀就可以调节冷冻水量了。当然,具体问题具体分析,我这是笼统的说一下而已!
回复
fannice520
2011年09月22日 17:01:47
6楼
可以用同程式系统,另每层水平支管加动态流量平衡阀
回复
grhuatao
2011年09月23日 09:07:29
7楼
控制流量平衡,无非就是控制系统水力平衡。只有通过阀门、管路布局来实现。
回复
satan520
2011年09月23日 21:16:01
8楼
学习中............
回复
xiao09xiao
2011年09月26日 08:05:46
9楼
采用同程式的布管,有利于水力平稳。
当然,LZ说的才四层楼,异程+水压调节阀基本可以实现,没什么太大的难度
而对于层数较多的,则不好调节了!以集分水器来分区调节会比较理想些
回复
feng7682162
2011年09月26日 12:36:19
10楼
1.保證水泵揚程足夠
2.分集水器是必須的
3.分集水器進出水主管安裝平衡閥
4.各樓層支管安裝閥門
5.空調箱安裝比例式電動閥或電磁閥
通過以上有效 控制需求冷凍水量。水泵使用變頻控制可以更有效降低能源,及有效滿足現場需求
回复
yangwei0420030141
2011年09月27日 09:16:41
11楼
系统不是要调节的吗?
回复

相关推荐