现有一工程,准备用二台冷水机,给一栋四层的楼房供冻水.冷水机放在一楼,怎么保证四层各楼层的冻水供水量,不会出现一楼供水量大,四楼供水量不够的情况呢?
现有一工程,准备用二台冷水机,给一栋四层的楼房供冻水.冷水机放在一楼,怎么保证四层各楼层的冻水供水量,不会出现一楼供水量大,四楼供水量不够的情况呢?
2楼
首先得满足扬程足够的话,冷水支管采用平衡阀控制
回复
3楼
能给出个简单的图么?
回复
4楼
各种阀门。。。。控制调节。
回复
5楼
加平衡阀,加压差旁通阀就可以调节冷冻水量了。当然,具体问题具体分析,我这是笼统的说一下而已!
回复
6楼
可以用同程式系统,另每层水平支管加动态流量平衡阀
回复
7楼
控制流量平衡,无非就是控制系统水力平衡。只有通过阀门、管路布局来实现。
回复
8楼
学习中............
回复
9楼
采用同程式的布管,有利于水力平稳。
当然,LZ说的才四层楼,异程+水压调节阀基本可以实现,没什么太大的难度
而对于层数较多的,则不好调节了!以集分水器来分区调节会比较理想些
回复
10楼
1.保證水泵揚程足夠
2.分集水器是必須的
3.分集水器進出水主管安裝平衡閥
4.各樓層支管安裝閥門
5.空調箱安裝比例式電動閥或電磁閥
通過以上有效 控制需求冷凍水量。水泵使用變頻控制可以更有效降低能源,及有效滿足現場需求
回复
11楼
系统不是要调节的吗?
回复