请教:防烟楼梯间和消防电梯前室或合用前室正压风口风量如何计算? 是1楼梯间风口风量=其系统风量/该楼梯间设的风口数; 1前室风量=该系统风量/2 或3? 这样对吗? 请各位大虾赐教!
请教:防烟楼梯间和消防电梯前室或合用前室正压风口风量如何计算?
是1楼梯间风口风量=其系统风量/该楼梯间设的风口数;
1前室风量=该系统风量/2 或3?
这样对吗? 请各位大虾赐教!
2楼
常规做法是前室火灾时开启着火层及上下层
防烟楼梯间一般是自垂式百叶,具体的计算公式见高规的条文解释
回复
3楼
规范上只有 楼梯间 和消防前室 总送风量的计算,并无其个个风口风量的计算啊 ?火灾时不开的风口 在计算风口面积是是否要计其漏风量呢?
回复
4楼
怎么会没有呢?表格是总风量,条文解释有公式
正压送风机的风量问题并没有什么特别的,一般通风系统均考虑管道漏风附加滤10%
回复
5楼
或者你看技术措施
回复
6楼
楼梯间风口风量=其系统风量/该楼梯间设的风口数;
前室送风口每个风口的有效面积风量=该系统风量/3
在陆耀庆《实用供热空调设计手册》中有说明
回复
7楼
就是这样的
回复
8楼
我找到了 ! 谢谢各位大虾了!!
回复