为什么散热不好制冷系统压力就会升高?有谁能从热力学的角度分析一下?谢谢!
为什么散热不好制冷系统压力就会升高?有谁能从热力学的角度分析一下?谢谢!
12楼
还是没有给出让人信服的答案,希望能够继续讨论!
回复
13楼
从压缩机出来的冷媒,在冷凝器内经冷却后要发生气态变液态的相变,在这个过程中是等压变化,这个压力决定于冷却介质,如果冷媒中的热量不能正常的传给冷却介质,就会造成冷凝压力增大。
回复
14楼
我以前也一直有这个疑问,就是冷凝压力到底是取决于压缩机还是取决于冷却介质,给我的印象总是,如果蒸发压力不变的情况下,压缩机的压缩比就会直接影响冷凝压力。还请李老师帮我理一下思路!
回复
15楼
这个我还要考虑一下,给你答复!
回复
16楼
我认为冷媒在冷凝器中要从高温高压气体变成高压液体,要放出大量的热量,如果这时候散热效果不好,也就是说有一部分的高压气体没有变成高压液体,这部分气体的温度比较高,使得蒸发压力升高。
回复
17楼
为什么蒸发压力升高呀?
回复
18楼
错了 最后是冷凝压力升高
回复
19楼
一般应用条件,冷凝压力与压缩机的压缩比性能无关,只与冷凝条件以及相关的阻力条件等有关。例如,最大压缩比为6与最大压缩比为10的两台压缩机,在实际运行压缩比低于6的运行条件下,只要热力效率等热力性能等指标相同,在相同的系统中运行,冷凝压力是相同的。
当然,系统的冷凝压力提高,将导致压缩机实际运行的压缩比会相应提高,按压缩比的定义就是如此。不过,这是另外考虑的问题。
回复
20楼
我也想知道冷凝压力到底由压缩机还是有冷凝器冷却介质温度决定?
回复