雨水口连接管与给水管垂直距离问题
kcl建水
kcl建水 Lv.11
2011年09月21日 16:39:00
只看楼主

雨水口连接管是否要保证与给水管有0.4m的距离啊?如果需要,那给水管埋深就比较深了。各位在设计和施工的时候是怎么做的了?

雨水口连接管是否要保证与给水管有0.4m的距离啊?如果需要,那给水管埋深就比较深了。各位在设计和施工的时候是怎么做的了? 1l.jpg

1l.jpg

免费打赏
jinghuazhuanjia
2011年10月11日 10:49:37
12楼
不知道不知道
回复
lhl-3008
2011年12月29日 10:01:52
13楼
正常设计,施工就那回事,尤其埋地
回复
ssy441
2011年12月29日 10:20:26
14楼
给水管走绿化带,躲过排水管!
回复
wtgps1989
2012年01月04日 09:47:02
15楼
给水管线怎么会布置在路中 现在一般不这样吧。
如果这样 45°弯头处理
回复
lxzocean
2012年01月04日 10:57:09
16楼
说实在的,这个管道之间的水平净距与垂直净距要求不符合也ok的吧,我设计院这边基本上都是不满足的啊,要是按规范来,那覆土深度增加的也太厉害了,我也是新手,师傅说实际施工的时候只要不碰撞都是不管的,管他净距要求呢
回复
xx164814824
2012年01月04日 14:53:30
17楼
招聘江苏二级建造师建筑、机电、公路、市政、水利等各专业。初始转注册不限,待遇面议。只用于升级、保级、年检使用。 施工:15189664981 QQ: 2316555677
回复
congpl-168
2012年01月04日 18:57:39
18楼
净距要求一般是针对主管的,雨水连接管与给水管交叉时候,可在交叉位置考虑砼满包处理下,这时候管壁基本可以紧挨
回复

相关推荐

APP内打开