雨水口连接管是否要保证与给水管有0.4m的距离啊?如果需要,那给水管埋深就比较深了。各位在设计和施工的时候是怎么做的了?
雨水口连接管是否要保证与给水管有0.4m的距离啊?如果需要,那给水管埋深就比较深了。各位在设计和施工的时候是怎么做的了?
2楼
设计可参见《室外给水设计规范》(GB50013-2006)以下规定:
1、第7.3.2 条 城镇给水管道的平面布置和竖向位置,应按现行国家标准《城市工程管线综合规划规范》 GB 50289 的规定确定。
2、第7.3.4条 给水管道与其他管线交叉时的最小垂直净距,应按本规范附录 B 规定确定。(见表B.0.1给水管与污、雨水排水管线最小垂直净距0.4m)
3、第7.3.6条 给水管道与污水管道或输送有毒液体管道交叉时,给水管道应敷设在上面,且不应有接口重叠;当给水管道敷设在下面时,应采用钢管或钢套管,钢套管伸出交叉管的长度,每端不得小于 3m ,钢套管的两端应采用防水材料封闭。(为确保供水水质和安全,本工程也应按此规定采用防护措施。)
回复
3楼
看你怎样的断面布置形式了,如果像你那样布置,给水管是得埋深。
回复
4楼
断面是一根雨水管,连接道路两边的雨水口,所以肯定跟给水管有如图示的那种关系。雨水口连接管最小覆土也要0.7米,我图上取0.8米,给水管必然在雨水口连接管下面。这样是必须要保证0.4米的间距,还是有什么防护措施可以缩小间距,各位设计 施工的朋友怎么处理的啊?
回复
5楼
如您所说,那么我的给水管覆土至少要1.45米了,那样给水管埋深就比较深了啊,在施工中有没有什么办法缩小间距的啊?
回复
6楼
那还不简单 就在要到雨水管的地方做个凹形连接 就是了 多4个90°弯头
回复
7楼
这个办法好
回复
8楼
那还不简单 就在要到雨水管的地方做个凹形连接 就是了 多4个90°弯头
你强悍。。。。
我想没有业主会那样做的
回复
9楼
做凹槽是常事啊,但是一般情况下用45度弯头做
回复
10楼
你的办法好,就这样做。
回复
11楼
这个....断面布置...给水管比雨水口更靠近路中...怪怪的
回复