【请教】看看我的图有什么不对吗?系统图怎么画呢?
xpwithyt
xpwithyt Lv.2
2011年09月21日 16:27:57
只看楼主

我是新的不能再新的人。。。麻烦大家帮忙看看。。就要快交图了急。。

我是新的不能再新的人。。。
麻烦大家帮忙看看。。
就要快交图了急。。
未命名.jpg 未命名1.jpg

未命名.jpg


未命名1.jpg

免费打赏
yuexingyufs
2011年09月23日 15:26:30
12楼
第一张图楼梯间的两个灯是不能那样直接相连的 上边没有顶板 应该走墙 其实右边的灯是不在那一层的
回复
xpwithyt
2011年09月23日 16:26:52
13楼
恩恩,现在知道了
回复
电电电
2011年09月23日 16:30:02
14楼

同意这楼说法
回复
xpwithyt
2011年09月23日 16:31:45
15楼
这个怎么说呢?
图是他们拷过来的好像
回复
工作不努力
2011年09月23日 17:25:51
16楼
第一幅图中应该是有残卫的,所以要家上残卫的呼叫按钮和电铃,应该是强条
回复
无纤尘
2011年09月23日 17:38:16
17楼
建议楼主设计的时候多跟实际结合结合,,想想你见过的都咋放的。
回复
whooo2010
2011年09月23日 17:41:24
18楼
回路的编号怎么没有注明啊!!!
回复
whatr
2011年09月23日 17:57:47
19楼



第一个图
前室的灯用双管荧光灯不太合适。一般是U型管节能灯、或者射灯
厕所灯明显偏少,照度太低。
厕所的风扇你漏掉了。
残疾人卫生间你的无障碍呼叫做了没?

楼梯间半层的灯的画法不对。
楼梯间一般来说,设计院的人习惯做应急灯的。你去看火规。有的不做也行。
厕所照明开关可考虑放室外。


第2个图
不知道是什么房间,灯具明显偏少

照明开关可以只放在门口3联开关、不用就地放单联开关。
你的楼梯间也设2个插座么??比较少见的做法
回复
红缨枪
2011年09月23日 18:43:23
20楼
受教学习了!!!
回复
seek_fan
2011年09月23日 20:37:42
21楼
看看,还是老师傅看得出来啊
回复