我是新的不能再新的人。。。麻烦大家帮忙看看。。就要快交图了急。。
我是新的不能再新的人。。。
麻烦大家帮忙看看。。
就要快交图了急。。
![未命名.jpg](//g.co188.com/img/topics/new_topics/images/blank.gif)
![未命名1.jpg](//g.co188.com/img/topics/new_topics/images/blank.gif)
12楼
第一张图楼梯间的两个灯是不能那样直接相连的 上边没有顶板 应该走墙 其实右边的灯是不在那一层的
回复
13楼
恩恩,现在知道了
回复
14楼
同意这楼说法
回复
15楼
这个怎么说呢?
图是他们拷过来的好像
![](//g.co188.com/img/topics/new_topics/images/blank.gif)
回复
16楼
第一幅图中应该是有残卫的,所以要家上残卫的呼叫按钮和电铃,应该是强条
回复
17楼
建议楼主设计的时候多跟实际结合结合,,想想你见过的都咋放的。
回复
18楼
回路的编号怎么没有注明啊!!!
回复
19楼
第一个图
前室的灯用双管荧光灯不太合适。一般是U型管节能灯、或者射灯
厕所灯明显偏少,照度太低。
厕所的风扇你漏掉了。
残疾人卫生间你的无障碍呼叫做了没?
楼梯间半层的灯的画法不对。
楼梯间一般来说,设计院的人习惯做应急灯的。你去看火规。有的不做也行。
厕所照明开关可考虑放室外。
第2个图
不知道是什么房间,灯具明显偏少
照明开关可以只放在门口3联开关、不用就地放单联开关。
你的楼梯间也设2个插座么??比较少见的做法
回复
20楼
受教学习了!!!
回复
21楼
![](https://image.co188.com/x2/static/image/smiley/coface/smile.gif)
看看,还是老师傅看得出来啊
回复