我是新的不能再新的人。。。麻烦大家帮忙看看。。就要快交图了急。。
我是新的不能再新的人。。。
麻烦大家帮忙看看。。
就要快交图了急。。
12楼
第一张图楼梯间的两个灯是不能那样直接相连的 上边没有顶板 应该走墙 其实右边的灯是不在那一层的
回复
13楼
恩恩,现在知道了
回复
14楼
同意这楼说法
回复
15楼
这个怎么说呢?
图是他们拷过来的好像
回复
16楼
第一幅图中应该是有残卫的,所以要家上残卫的呼叫按钮和电铃,应该是强条
回复
17楼
建议楼主设计的时候多跟实际结合结合,,想想你见过的都咋放的。
回复
18楼
回路的编号怎么没有注明啊!!!
回复
19楼
第一个图
前室的灯用双管荧光灯不太合适。一般是U型管节能灯、或者射灯
厕所灯明显偏少,照度太低。
厕所的风扇你漏掉了。
残疾人卫生间你的无障碍呼叫做了没?
楼梯间半层的灯的画法不对。
楼梯间一般来说,设计院的人习惯做应急灯的。你去看火规。有的不做也行。
厕所照明开关可考虑放室外。
第2个图
不知道是什么房间,灯具明显偏少
照明开关可以只放在门口3联开关、不用就地放单联开关。
你的楼梯间也设2个插座么??比较少见的做法
回复
20楼
受教学习了!!!
回复
21楼
看看,还是老师傅看得出来啊
回复