不到2100平米的地下车库能只分一个防烟分区么?
baillie
baillie Lv.2
2011年09月21日 16:24:34
来自于通风排烟
只看楼主

RT

RT
免费打赏
baillie
2011年09月21日 16:28:54
2楼
设有机械排烟系统的汽车库,其每个防烟分区的建筑面积不宜超过2000m2
规范只写的是不宜~
回复
bingchen613
2011年09月22日 16:10:30
3楼
个人认为可以。
回复
crf168
2011年09月22日 16:17:44
4楼
具体,,,,,,
回复
whlaowang
2011年10月13日 21:25:12
5楼
回复不到2100平米的地下车库能只分一个防烟分区么? 沙发 的帖子
可以
回复
mengxianfad
2011年10月14日 14:36:40
6楼
同意楼上的观点
回复
lindahe74
2011年10月21日 16:33:20
7楼
一个防烟分区或者两个防烟分区对排烟设计有影响吗?两个分区也可以共用一个系统,唯一的差别就是在图纸上中间找根梁表明防烟分隔而已,不知我说的对不对。
回复
zxj6222720
2011年10月22日 10:24:58
8楼
个人认为规范不宜的话,如果没有很大困难,是不能突破的,况且根据实际工程情况划分两个排烟分区也未尝不可。
回复
snail_yin
2011年10月24日 16:59:54
9楼
可以的。地下车库的防烟分区实际上没有太实质的作用。但会有部分地区消防部门要求按防烟分区设置排烟系统。
回复
huweihua2011
2011年11月14日 10:58:40
10楼
什么叫不到2100平啊,超过2000平严格来说就应该分。
回复
allwilling
2011年11月17日 08:43:57
11楼
可以,规范用词是不宜,我认为这种比较虚拟的分区还不如不分,不如整个防火分区一起排烟来得踏实。
回复