请教:发电机出口pt作用及接线形式
serna
serna Lv.7
2011年09月21日 15:27:47
来自于工地图片
只看楼主

第一个图是A相得3PT,第二图左侧是1PT,右侧是2PT,请教1PT和2PT怎么有一个一次侧接点,一次测怎么构成回路呢,而3PT怎么有两个呢,还有这3个PT是接线形式是什么样的呢,谢谢大家大家帮帮忙分析一下,谢谢啦各位大侠

第一个图是A相得3PT,第二图左侧是1PT,右侧是2PT,请教1PT和2PT怎么有一个一次侧接点,一次测怎么构成回路呢,而3PT怎么有两个呢,还有这3个PT是接线形式是什么样的呢,谢谢大家
大家帮帮忙分析一下,谢谢啦各位大侠

1.jpg

2.jpg

1.jpg


2.jpg

免费打赏
jhongsong123
2011年09月22日 11:40:24
2楼
1PT只能测量一相得电压,2PT可以测量三相线电压,3PT,接成星星接线,既可以测量相电压,也可以测量线电压。
回复
ejiajiay
2011年09月22日 16:30:52
3楼
看不清图,顶一下,
回复
sizy2012
2011年09月22日 16:45:07
4楼
一次变比不一样
回复
dgshyjm
2011年09月23日 09:45:45
5楼
回复
yuexingyufs
2011年09月23日 15:29:34
6楼
是计量用的 看情况分析
回复
happy2127
2011年09月23日 18:49:42
7楼
原来的是说错了

[ 本帖最后由 happy2127 于 2011-9-23 19:14 编辑 ]
回复
happy2127
2011年09月23日 19:13:18
8楼
1PT测任两相电压,内部计量可以用,要是供电局计量肯定不行,接线方式一次进出不用分哪,但二次要记得一次哪里是接了哪相线就那是二次的相线,出线记得接一根地线。
2PT可以测三相电压,现在的供电局计量都是两个PT。一次铜排A相对A点,C相对A点,B相对两个B点,两个PT要有两相连起来然后接B相,当然中间有高压熔管;二次接线是A点对a点,C相对a点,B相是两个b点连通,同时b要接一根地线。

[ 本帖最后由 happy2127 于 2011-9-23 19:14 编辑 ]
回复
happy2127
2011年09月23日 19:21:01
9楼
楼主的图一次铜排做的好似通不过计量部的审核吧?一个PT只有一个高压熔管?理应有两个才对,要不然PT过流后会冲击到没有熔管的相电压,起不到保护!另两个PT的图,B线上哪了?不会想两个PT连起来只测AC吧?
回复
sunwei7980
2011年09月23日 22:37:39
10楼
支持8楼
回复
youmeyer
2011年09月24日 11:12:09
11楼
学习
回复

相关推荐

APP内打开