讨论一下手术室的压差风量?是怎么定的,今天突然碰到了, 是经验值吗?我们一般是350--500请教高手
讨论一下手术室的压差风量?是怎么定的,今天突然碰到了, 是经验值吗?我们一般是350--500
请教高手
2楼
有人这样算:手术室门开启时要有0.1m/s的对外风速,觉得稍偏大了。压差风量应在400以上。
回复
3楼
要保证层流,门开启瞬间的进风风速为0.15米,可保证净化区域门内0.6米处的净化级别!而手术室的工作平台风速为0.25~0.3米/秒。人的进门所引起的气流速度为0.2米。故对外风速应为0.05米/秒。规范中规定电动门的尺寸约为2.0*1.5=3平米,故风量为=3*0.05**3600=540平米/小时。
回复