2011案例题关于几层楼超压的问题讨论,请建给高手指点!
牧洲
牧洲 Lv.14
2011年09月21日 11:44:18
只看楼主

题的条件是水泵扬程64m(0.64MPa),位于地面以下6m,层高3m,共12层,入户管距各地面1m,从水泵至最高层入户管总水头损失14m,求几层楼以下超压。 我是做市政水的,回来后找同事讨论了下,这道题的关键似乎是动压和静压的问题,首先《建筑给水排水规范》好像是3.2.9A(忘记了)说的很明确,入户管压力不应大于35m(0.35MPa),那么关键是静压还是动压,和减压孔板一个道理,如果算水头损失,那么就是动压,问题是没有用户用水的时候怎么办?能保证上面不超压?所以是不是应该按静压算啊,过程为64-6(地面下6m)=58为地面出压力,则8层楼水压为58-7x3(8楼地面为7x3)-1=36m,大于35m,刚好超压,所以应该是8层楼及以下。

题的条件是水泵扬程64m(0.64MPa),位于地面以下6m,层高3m,共12层,入户管距各地面1m,从水泵至最高层入户管总水头损失14m,求几层楼以下超压。
我是做市政水的,回来后找同事讨论了下,这道题的关键似乎是动压和静压的问题,首先《建筑给水排水规范》好像是3.2.9A(忘记了)说的很明确,入户管压力不应大于35m(0.35MPa),那么关键是静压还是动压,和减压孔板一个道理,如果算水头损失,那么就是动压,问题是没有用户用水的时候怎么办?能保证上面不超压?所以是不是应该按静压算啊,过程为64-6(地面下6m)=58为地面出压力,则8层楼水压为58-7x3(8楼地面为7x3)-1=36m,大于35m,刚好超压,所以应该是8层楼及以下。


不知道这样的想法对不对,请建给高手指点!
免费打赏
czb29
2011年09月21日 12:02:12
2楼
大哥损失呢?要算损失啊!你没算损失肯定不行。损失按比例来。流量取10
回复
czb29
2011年09月21日 12:03:59
3楼
入户管压力:0.35兆帕是动压。
回复
sherryzc
2011年09月21日 12:11:55
4楼
对压力0.35MPA,规范上是说静水压力大于0.35MPA的楼层宜采取减压措施,此处指静压,
又说入户管的压力不应大于0.35MPA,此处指动压,不知道出题的想考哪个方面的
按动压算的话,水头损失没法算啊,题目只给了总水损
回复
xbhwater18
2011年09月21日 12:27:22
5楼
每米水头损失:14/(6+34)=0.35M
设x为楼层数,则:64-(3x+4+0.35(3x+4))=35
x=5.82层
所以6层以下超压。
回复
sherryzc
2011年09月21日 12:55:25
6楼
按此算法,6层是可以不减压的
回复
牧洲
2011年09月21日 14:19:32
7楼
要算水头损失是吧,那我们算一下六层的水压好吧,则到六楼管道长度为6+5*3+1=22m,则水头损失为22*0.35M=7.7m,那么六楼动水压为64-6-15-1-7.7=34.3m,小于35m,并未超压,5楼才超压,而答案是“六层及以下”,不是六层以下 ,是不是要说题本身有问题????
回复
canline
2011年09月21日 14:32:41
8楼
每米水头损失:14/(6+34)=0.35M

[ 本帖最后由 canline 于 2011-9-21 14:36 编辑 ]
回复
牧洲
2011年09月21日 14:35:47
9楼
别设方程,还是就老老实实把六层楼的入户管水压算出来就行,上面的方法不认同
什么叫1+0.35,晕死
回复
sherryzc
2011年09月21日 14:37:26
10楼
楼上入户管的安装高度1m,没有算水损
回复
fredyu4
2011年09月21日 16:03:52
11楼
从上往下算,设从12层以下n层超压,则

3n/100 + 0.1 + 0.14*n/12 >=0.35

n>=6

6层及以下
回复

相关推荐