09版给排水水规范4.3.12的疑问
wlpd2003
wlpd2003 Lv.3
2011年09月21日 11:25:09
只看楼主

2009版给水排水规范4.3.12 注:单根排水立管的排出管宜与排水立管相同管径。 4.3.12A 当排水立管采用内螺旋管时,排水立管底部宜采用长弯变径接头,且排出管管径宜放大一号。但审图的时候那些专家总是要求放大排出管管径,本人一般在排出管较长时才放大。你们怎么看?

2009版给水排水规范4.3.12 注:单根排水立管的排出管宜与排水立管相同管径。
4.3.12A 当排水立管采用内螺旋管时,排水立管底部宜采用长弯变径接头,且排出管管径宜放大一号。但审图的时候那些专家总是要求放大排出管管径,本人一般在排出管较长时才放大。你们怎么看?
免费打赏
yanlchou
2011年09月29日 10:04:11
12楼
学习了。
回复
lichangan1000
2011年09月29日 12:55:26
13楼
内螺纹排水规范
有明确要求,必须放大一号。建规针对其他管材:普通PVC-U和铸铁。
另内螺纹排水管,立管还可不设伸缩节。
回复
k43034949
2011年09月29日 13:37:48
14楼
相同管径的立管和横管排水能力相差很大,明白了吧?同一股水流在立管里流速很大,但是到了横管就变小了,为了保证水流在转弯处早成正压过大.变大管径是有必要的.特别是底层排水管也接在立管上的这种情况.