09版给排水水规范4.3.12的疑问
wlpd2003
wlpd2003 Lv.3
2011年09月21日 11:25:09
只看楼主

2009版给水排水规范4.3.12 注:单根排水立管的排出管宜与排水立管相同管径。 4.3.12A 当排水立管采用内螺旋管时,排水立管底部宜采用长弯变径接头,且排出管管径宜放大一号。但审图的时候那些专家总是要求放大排出管管径,本人一般在排出管较长时才放大。你们怎么看?

2009版给水排水规范4.3.12 注:单根排水立管的排出管宜与排水立管相同管径。
4.3.12A 当排水立管采用内螺旋管时,排水立管底部宜采用长弯变径接头,且排出管管径宜放大一号。但审图的时候那些专家总是要求放大排出管管径,本人一般在排出管较长时才放大。你们怎么看?
免费打赏
wxgunner
2011年09月22日 11:40:57
2楼
抢个沙发~~单根排水立管的排出管宜与排水立管相同管径
回复
咋着难呢
2011年09月23日 08:57:37
3楼
我们公司是放大的
回复
lvxtf
2011年09月23日 11:15:00
4楼
我们也是放大了的
回复
lnq5752
2011年09月23日 11:31:37
5楼
审图的也是为了安全和保险一唯的放大,
太不严谨.
够用了符合规范为啥还要放大.

给排水QQ小群88939291
回复
liangz527
2011年09月23日 16:58:50
6楼
根据实际情况,排水量大变了。
回复
阿德
2011年09月24日 20:58:18
7楼
原来一般都放大的,2009后,排水量不足时放大的,排水量满足要求时放大变成违规了,有审图提过
回复
jackyi
2011年09月25日 15:46:30
8楼
应该放大。道理也很简单,规范也对此说明了啊
回复
mingren_76
2011年09月28日 08:29:40
9楼
应该放大排出管管径。
回复
huangzhimin
2011年09月28日 11:17:04
10楼
可参见《建筑给水排水设计规范》GB50015-2003(2009年版)条文说明第4.3.12A 条要求:本条系根据对内螺旋排水立管测试结果显示,由于在内螺旋管中水流旋转,造成在排出管中水流翻滚而产生较大正压,经放大排出管管径后,正压明显减弱。
回复
wwj-gpszx
2011年09月28日 20:30:25
11楼
1、普通单根排水立管的排出管宜与排水立管相同管径,规范修改时已作出说明,放大管径会使管道内流速降低,容易造成淤积,故推荐同管径排出。
2、内螺旋管放大的原因在条文解释中有说明。
所以不能一概放大管径。