今天我单位一座35KV变电所由于上级故障而跳闸,导致所带的两个2坐6KV配电所全部跳闸。所带高压电机及变压器全部跳闸。大约15分钟左右上级恢复供电,请问诸位朋友,面临这种全所失电而又恢复的情况,所里值班人员应该进行哪些操作?谢谢大家
今天我单位一座35KV变电所由于上级故障而跳闸,导致所带的两个2坐6KV配电所全部跳闸。所带高压电机及变压器全部跳闸。大约15分钟左右上级恢复供电,请问诸位朋友,面临这种全所失电而又恢复的情况,所里值班人员应该进行哪些操作?谢谢大家
2楼
高压系统失电报警后,检查所有进线断路器状态,记录在《运行记录》中,立即汇报调度,并把调度设备的状态如实报告。
记录所有低电压保护动作跳闸,写明动作正确。
检查低压系统各开关,记录失压保护开关的动作情况。等待系统恢复时调度命令,然后操作恢复送电。
回复
3楼
回复
4楼
高压系统失电报警后,检查所有进线断路器状态,记录在《运行记录》中,立即汇报调度,并把调度设备的状态如实报告。
并检查下级进线断路器状态,未跳闸,需拉开开关,高压电动机失压未跳闸的,需手动拉开断路器。
回复
5楼
得先向上级汇报,等待答复,看看什么原因造成的,再检查变压器两端开关的状态,正确无误后,等待调度命令
回复
6楼
学习了,学习了
回复
7楼
学习了,学习了

回复
8楼
呵呵,学习学习
回复
9楼
支持版主的意见。另外就是严格执行高压变配电操作规程。
回复
10楼
得先向上级汇报,等待调度命令