35KV变电所全所失电恢复后该怎么做
baoshiwan
baoshiwan Lv.3
2011年09月20日 21:56:58
只看楼主

今天我单位一座35KV变电所由于上级故障而跳闸,导致所带的两个2坐6KV配电所全部跳闸。所带高压电机及变压器全部跳闸。大约15分钟左右上级恢复供电,请问诸位朋友,面临这种全所失电而又恢复的情况,所里值班人员应该进行哪些操作?谢谢大家

今天我单位一座35KV变电所由于上级故障而跳闸,导致所带的两个2坐6KV配电所全部跳闸。所带高压电机及变压器全部跳闸。大约15分钟左右上级恢复供电,请问诸位朋友,面临这种全所失电而又恢复的情况,所里值班人员应该进行哪些操作?谢谢大家
免费打赏
lingxuct
2011年09月20日 23:12:11
2楼
高压系统失电报警后,检查所有进线断路器状态,记录在《运行记录》中,立即汇报调度,并把调度设备的状态如实报告。
记录所有低电压保护动作跳闸,写明动作正确。
检查低压系统各开关,记录失压保护开关的动作情况。等待系统恢复时调度命令,然后操作恢复送电。
回复
baoshiwan
2011年09月21日 23:16:30
3楼
回复
jxg2313
2011年09月22日 15:24:45
4楼
高压系统失电报警后,检查所有进线断路器状态,记录在《运行记录》中,立即汇报调度,并把调度设备的状态如实报告。
并检查下级进线断路器状态,未跳闸,需拉开开关,高压电动机失压未跳闸的,需手动拉开断路器。
回复
sunwei7980
2011年09月22日 16:44:10
5楼
得先向上级汇报,等待答复,看看什么原因造成的,再检查变压器两端开关的状态,正确无误后,等待调度命令
回复
erpao5277
2011年09月22日 17:34:14
6楼
学习了,学习了
回复
weijianluxu
2011年09月23日 13:46:50
7楼
学习了,学习了
回复
guo_guanglei
2011年09月23日 14:04:23
8楼
呵呵,学习学习
回复
engsimon
2011年09月23日 16:09:04
9楼
支持版主的意见。另外就是严格执行高压变配电操作规程。
回复
dzl741210
2011年09月23日 19:34:29
10楼
得先向上级汇报,等待调度命令