【请教】大电机启动为什么会将电网电压拉下来?
ty34002376
ty34002376 Lv.4
2011年09月20日 21:38:33
来自于继电保护
只看楼主

新手请教:大电机启动为什么会将电网电压拉下来?其中是否与无功功率的吸收有关?请具体解释说明

新手请教:大电机启动为什么会将电网电压拉下来?其中是否与无功功率的吸收有关?请具体解释说明
免费打赏
ty34002376
2011年09月23日 18:55:41
12楼
谢谢~~学习了
回复
ty34002376
2011年09月23日 18:57:19
13楼
谢谢~~ 学习啦
回复
cao52579088
2011年09月23日 22:55:56
14楼
理论上怎么确定大电机能不能直接启动呢,好像有与变压器容量相关的公式
回复
dxianyun
2011年09月24日 09:55:37
15楼
就是电流太大,造成的电网波动。
回复
chpp_8
2011年09月25日 17:39:02
16楼



三相异步电动机直接启动条件计算:Ist/In=<3/4+电源变压器容量(KV.A)/4*某台电动机功率(KW)
Ist:电动机全压启动电流
In:电动机额定电源
上述公式只用于估算
回复
tianmingle123
2011年09月26日 23:29:10
17楼
回复
hugh1868
2011年09月27日 09:39:25
18楼
回复

相关推荐