【请教】大电机启动为什么会将电网电压拉下来?
ty34002376
ty34002376 Lv.4
2011年09月20日 21:38:33
来自于继电保护
只看楼主

新手请教:大电机启动为什么会将电网电压拉下来?其中是否与无功功率的吸收有关?请具体解释说明

新手请教:大电机启动为什么会将电网电压拉下来?其中是否与无功功率的吸收有关?请具体解释说明
免费打赏
wsqviva
2011年09月20日 23:18:23
2楼
是硬启动吧?主要大电机本身就是大负荷,启动电流比平时大好几倍,压降自然大,电网电压会暂时波动吧
回复
lingxuct
2011年09月21日 11:22:54
3楼
三相交流电动机的起动电流是额定电流的7倍以上,大容量电流起动将可能有几十KA的电流,相当于发生短路故障(比短路故障好一点,因其的cosφ比较低,电压跌降比短路故障要小)。
回复
zlj5165
2011年09月21日 13:55:39
4楼
电流大了,压降自然就大。
回复
ty34002376
2011年09月21日 18:05:11
5楼


电流过大这个原因容易理解,具体是吸收无功功率引起电压降低还是因为电流增大损耗增加引起的电压降低?压降是如何产生的
回复
ty34002376
2011年09月21日 18:06:18
6楼
能否具体解释一下,最好有原理依据的
谢谢
回复
ty34002376
2011年09月21日 18:14:55
7楼
是硬启动,主要就是想问问压降的原因
回复
sunwei7980
2011年09月21日 20:53:40
8楼
输入给你的功率是一定的,那么起动电流很大时,是不是电压就会降呢。这遇电网没有关系而是你那发动机的上级就是取电源的变压器容量有关啊。
回复
xh2020
2011年09月21日 23:06:48
9楼
学习了,支持g下
回复
houqifeng1013
2011年09月22日 13:17:25
10楼
不知道理解是否正确?一般来讲,无功会对电压降产生较大影响,而有功大负载会影响频率,这就是有时候电网因投切大量的有功造成频率失常。这个大家可以拿出来探讨下。
回复
zyz8438
2011年09月23日 14:57:47
11楼


主要是有限容量电源情况下,电流急剧增大引起的电压降低!
回复

相关推荐

APP内打开