0.21kv的电网电压对低压配电柜内元件有何要求
xiaoben1024
2006年07月07日 20:37:23
只看楼主

最近接手了个上海的工程,业主的设备是日本进口的,变压器低压侧是0.21KV的电压,想请教各位同仁,在这种电网电压下,对低配柜内的元件有何特殊的要求,如测量仪表的选型,电容补偿柜的配置等,望各位不吝赐教,先谢过了.

最近接手了个上海的工程,业主的设备是日本进口的,变压器低压侧是0.21KV的电压,想请教各位同仁,在这种电网电压下,对低配柜内的元件有何特殊的要求,如测量仪表的选型,电容补偿柜的配置等,望各位不吝赐教,先谢过了.
免费打赏
jk_00
2006年07月07日 21:52:51
2楼
0.4KV的你做过吧,0。21KV就是他儿子。老子适合的儿子也就适合。
回复
石大头
2006年07月08日 08:50:34
3楼



应该是它弟弟!!呵呵!!
回复
jn_wyl
2006年07月10日 14:58:07
4楼
回复
pzlei
2006年07月13日 19:38:13
5楼
须注意短路容量,和接地保护方式
回复
gjc1788
2006年07月13日 23:18:40
6楼
楼主说的是线电压还是相电压?? 不过你说是变压器低压侧应该是线电压
0.4KV以下的基本上都是一个样 不过我不知道电容补偿是不是和0.4KV的一样
不知道电容补偿控制器的采样电压范围 一般是几多? 要是在范围之内 那就和楼上的一个样了哟
回复
pzlei
2006年07月14日 08:23:25
7楼
在选择电容补偿时应特别注意,如果按额定电压0.4kV选择会造成补偿容量不够。
回复
xiaoben1024
2006年07月16日 18:19:13
8楼
对于主回路是不会有问题的,主要是控制及测量部分的元件可能要特制了,比如电能表好象就没合适的,电容补偿控制器的采样电压也是.
接地方式会有什么要求吗?
回复
pzlei
2006年07月17日 17:55:03
9楼
由于是进口设备,有可能当地电网为中性点不接地系统或其它形式,其内部电气系统与原有电网相配套。在设计前最好与业主做好沟通。还有前面提到的短路电流的问题,由于额定电压较低,在相同的短路容量下,短路电流会比0.4kV将近大一倍。
回复