要现浇了。
warholy520xj
2011年09月20日 16:32:47
来自于建筑施工
只看楼主

说说还有什么地方要改善的?

说说还有什么地方要改善的?

IMAG0026.jpg


IMAG0027.jpg


IMAG0028.jpg

免费打赏
warholy520xj
2011年09月20日 16:33:29
2楼
继续

[ 本帖最后由 warholy520xj 于 2011-9-20 16:37 编辑 ]
回复
warholy520xj
2011年09月20日 16:39:02
3楼
继续继续。。

[ 本帖最后由 warholy520xj 于 2011-9-20 16:45 编辑 ]
回复
求知
2011年09月20日 17:10:45
4楼
我看还是有些问题,柱与梁的接点箍筋未加密
回复
zhanshuxing
2011年09月20日 22:39:13
5楼
应该 是加密区 吧
回复
gxlztyjly
2011年09月23日 10:51:17
6楼
呵呵,学习了,不错不错!
回复
尘埃
2011年09月23日 10:52:21
7楼
楼梯钢筋预埋钢筋上下两层粘在一起了
回复
一叶偏舟
2011年09月23日 11:03:44
8楼
有的地方保护层厚度不够!
回复
鲨鱼正
2011年09月23日 11:12:55
9楼
主次梁交接处未设置3道箍筋
回复
弘曦
2011年09月23日 11:23:46
10楼
柱子钢筋偏位严重,处理方法不对。
回复
wangfei_608
2011年09月23日 11:32:44
11楼
进来学习了~~~