2楼
继续
[
本帖最后由 warholy520xj 于 2011-9-20 16:37 编辑 ]
回复
3楼
继续继续。。
[
本帖最后由 warholy520xj 于 2011-9-20 16:45 编辑 ]
回复
4楼
我看还是有些问题,柱与梁的接点箍筋未加密
回复
5楼
应该 是加密区 吧
回复
6楼
回复
7楼
楼梯钢筋预埋钢筋上下两层粘在一起了
回复
8楼
有的地方保护层厚度不够!
回复
9楼
主次梁交接处未设置3道箍筋
回复
10楼
柱子钢筋偏位严重,处理方法不对。
回复
11楼
进来学习了~~~
回复