二层楼做喷淋可不可以不设泵直接接市政水
alaxyin
alaxyin Lv.2
2003年07月19日 13:29:34
只看楼主

message

message
免费打赏
西牛
2004年05月13日 13:36:39
12楼
放大支管管径,肯定可以。
回复
xiaofeng-h
2004年05月13日 16:38:43
13楼
我做过喷淋直接使用市政供水,但是是个地下室,而且市政压力够大,一般的喷淋系统还是需要加压的。因为很难做到常高压系统。
回复
水妖
2004年05月13日 17:42:57
14楼
我们定喷淋管径的时候用的是在经济流速采用的管径。为了不设水泵及水箱,完全可以放大管径,减小水头损失。这样或许还经济。
故同意西牛的意见。
回复
shigno
2004年05月13日 19:00:58
15楼
个人认为不可以!
1.因为面积稍打管线稍长就可能因为损失太大而达不到压力要求!
2.喷头的工作压力是0.1MPa,规范允许0.05是对最不利点而言!
3.2路水源问题制约!
所以个人认为不能直接市政供
回复
shigno
2004年05月13日 19:00:59
16楼
个人认为不可以!
1.因为面积稍打管线稍长就可能因为损失太大而达不到压力要求!
2.喷头的工作压力是0.1MPa,规范允许0.05是对最不利点而言!
3.2路水源问题制约!
所以个人认为不能直接市政供