发输变电专业考试第二天下午,我想到的一些题
同顺
同顺 Lv.7
2011年09月20日 14:57:00
只看楼主

发输变电专业考试第二天下午,我想到的一些题1、主变容量计算,根据变电站的设计规范,满足一级、二级负荷,选170002、10KV短路电流计算,我没算对,其实很简单的,算标幺值的时候,公式写对了,按计算器忘记是除电压平方了,放弃此题,最后才想起原因,可惜晚了。3、发变组接线,计算补偿消弧线圈容量的,按欠补偿计算 是按欠补偿吧,忘记了,多数是考的过补偿,这题还得先算电容电流4、中性点接地变,接地电阻计算,是下午还是上午的题,有些混了

发输变电专业考试第二天下午,我想到的一些题

1、主变容量计算,根据变电站的设计规范,满足一级、二级负荷,选17000
2、10KV短路电流计算,我没算对,其实很简单的,算标幺值的时候,公式写对了,按计算器忘记是除电压平方了,放弃此题,最后才想起原因,可惜晚了。
3、发变组接线,计算补偿消弧线圈容量的,按欠补偿计算 是按欠补偿吧,忘记了,多数是考的过补偿,这题还得先算电容电流
4、中性点接地变,接地电阻计算,是下午还是上午的题,有些混了
5、分段断路器什么时候自动投入 这题没做
6、有关油浸变,屋内配电装置尺寸的 2500 600 600 800 我错选了2300,看尺寸线以为是绝缘子底部呢,可惜啊
7、1000KVA油浸变保护配置
8、直流110V,220V放电电压值,根据直流规范附录,很容易
9、充电模块数量12,直流规范附录
10、电容器并入引起的电压升高值
11、电容器容量计算的,忘记了
12、有关小于3900的串联段,还要求复合规范要求的最大容量的电容器 有500X7 500X8 334X10 334X11
排除500X8,其他的不知道怎么排除
13、电容器组接线,我选的D,好像不对

14、电容器助增短路电流的
15、架构上避雷针高度 6m
16、避雷线的空气中距离 好象是3.8
17、爬电比距6300 好象是上午的题
18、矩形铝导体选择,倒数第二个
19、接地 按4根,35%
20、保护一点接地
21、限流电抗器焐过负荷能力,按回路最大工作电流,DL/T 5222和设计手册中有,我选130%变压器额定电流,题干是说变压器有1.3倍过负荷能力吗,许多题干都没看就答题了。
22、雷击绕几率算保护角的,没做出来。


记下来的就这些了,也就做了这些.
记得有些混了,分不清是在哪个大题里,乱写了一通,抛砖引玉吧

不知道以上能对几道,希望今年能过
免费打赏
xiaotan51
2011年09月23日 11:31:00
22楼
我认为主变容量应该选17000.那个主变容量不超过60%是位那个电抗器额定电流选择的,2x60%=120%.电抗器选120%主变额定电流。这道题太悲催了。
回复
同顺
2011年09月23日 12:01:11
23楼
2x60% 为什么要乘以2呢,不解?
回复
同顺
2011年09月23日 12:03:24
24楼
置顶的帖子里有朋友这样解的:
1.解答过程:
根据《35~110kV变电所设计规范》GB50059-92之3.1.3条(含条文说明):
Se≥(9000+8000+10000)×60%=16200kVA
Se≥9000+8000=17000kVA
按题目要求本变电所变压器负载率不超过60%:
Se≥(9000+8000+10000)/60%/2=22500 kVA
综上:Se≥22500 kVA,应选D。
3. 解答过程:
根据《导体和电器选择技术规定》DL/T5222-2005之14.2.1第1条:
该电抗器额定电流应按主变压器的最大可能工作电流。
根据《35~110kV变电所设计规范》GB50059-92之3.1.3条文说明:一般考虑变压器的短时过负荷能力为1.3倍。
综上:该电抗器额定电流按变压器10kV侧额定电流的130%,应选D。
回复
hhsscc
2011年10月06日 11:01:41
25楼
大家继续回忆发输变电的考试答案。
回复
hhsscc
2011年10月06日 11:12:22
26楼

应该是70mm2电缆吧。
回复
hhsscc
2011年10月06日 11:15:21
27楼

应该是17.98度
回复
hhsscc
2011年10月06日 11:16:03
28楼

应该选27000KVA
回复
zzgjs
2012年02月24日 16:29:05
29楼
那个短路电流的 算出来没答案
回复
q_l407
2012年02月24日 19:18:34
30楼
620里面的6.1.4是不是说的这个问题啊
回复
wblwbl0428
2012年03月25日 22:01:01
31楼
好东西,谢谢分享。