年雷击次数0.035住宅楼的防雷等级应是几级? 一个六层住宅楼(3单元),单体住宅长43.2m,宽10.8m,高18.6m,在合肥地区。计算年雷击次数时发现,计算出的雷击次数N=0.035(次/a),不知道应属第几类防雷? 查JGJ 16-2008民用建筑电气设计规范,规范原文如下:11.2.3 符合下列情况之一时,应划为第二类防雷建筑物: 5 年预计雷击次数大于0.06次的部、 省级办公建筑及其他重要或人员密集的公共建筑物。
一个六层住宅楼(3单元),单体住宅长43.2m,宽10.8m,高18.6m,在合肥地区。计算年雷击次数时发现,计算出的雷击次数N=0.035(次/a),不知道应属第几类防雷?
查JGJ 16-2008民用建筑电气设计规范,规范原文如下:
11.2.3 符合下列情况之一时,应划为第二类防雷建筑物:
5 年预计雷击次数大于0.06次的部、 省级办公建筑及其他重要或人员密集的公共建筑物。
6 年预计雷击次数大于0.3次的住宅、办公楼等一般民用建筑物。
11.2.4 符合下列情况之一时,应划为第三类防雷建筑:
4 年预计雷击次数大于0.012次,且小于或等于 0.06 次的部、省级办公建筑及其他重要或人员密集的公共建筑物。
5 年预计雷击次数大于或等于0.06次,且小于或等于 0.3次的住宅、办公楼等一般民用建筑物。
……
我计算得住宅楼雷击次数N=0.035(次/a)不在上述“住宅”的数值范围内,应该如何确定?哪位给一个合理的解释并说明依据?
恳请老鸟点拨点拨。小弟谢过了!
邮箱: 454696321@qq.com