62、某剧院建筑面积2.8万㎡,1550座位,建筑高度23m,主舞台台口设钢质防火幕, 舞台口高12 m,宽度16 m,主主舞台面积400㎡,地下室设柴油发电机房,水喷雾系统用水量30L/S,室外按两路给水设计,水压水量满足室外消防要求。(1)求室内消防水池容积;(2)室内每个灭火系统均为独立系统,至少采用几个水泵接合器。
解:室内消防水Q=15l/s,火灾持续时间2小时,V=15*2*3.6=108立方
室内自喷q=6,F=160m2,Q=6*160/60=16l/s,火灾持续时间1小时V=6*160*3.6/60=57.6立方
舞台雨淋系统V=76.8
舞台水幕系统V=58
水喷雾V=118.8
消防水池V=108+57.6+76.8+58
118.8=419.2
水泵结合器消火栓+闭式+雨淋+水幕+水喷雾=1+2+2+2+2=9个
---------------------------------------------------------------------------------------------------

该题解答是不是有问题阿,雨淋水量=400*12/60=80,水幕水量=2*16*3.6*3=345.6,水喷雾=30*3.6*0.5=54