不想设置高位水箱,该如何处理
枫松柏
枫松柏 Lv.12
2003年07月18日 13:59:11
只看楼主

我这个建筑10000多立方,请问我不想设高位水箱,该如何处理,能够通过消防审图,谢谢,请那为高手指点

我这个建筑10000多立方,请问我不想设高位水箱,该如何处理,能够通过消防审图,谢谢,请那为高手指点
zerone
2003年07月18日 17:20:34
2楼
设置常高压消防给水系统
回复
songia
2003年07月18日 18:07:28
3楼
不是你想不想的事情,要看实际情况啊~~~~~~市政水压水量满足的话,当然可以不设了~~~~~~
回复
枫松柏
2003年07月21日 11:30:37
4楼
高压消防给水系统 ,不知到这个系统,常高压怎么保证,是不是可以省略气压罐。如果能,消防泵怎么设。
回复
枫松柏
2003年07月21日 12:47:34
5楼
楼上朋友我不知到你是指什么,建筑物有20米高,担忧10000立方米,市政管网满逐步了要求,请你帮忙,不详设水箱.如果用气压采用多大.
回复
hrgt2003
2003年07月25日 20:04:38
6楼
根据你说的高位水箱要18立方的吧
假若你不想采用水箱那么用气压罐要用2400*5300的两个
哈哈
好大啊,这也没有办法,要有18立方的有效水容积吗
回复
jackydlf
2003年07月28日 19:01:43
7楼
我有一个仓库,最高点12米高,钢结构,如何做高位水箱!我消防喷淋的流量为92L/S,用自动消防给水设备(带气压罐),请问气压罐要做多大才行?
回复
liujun2220310
2003年07月28日 20:49:29
8楼
要3立方呀,如果不做高位水箱的话
回复
俊鱼
2003年07月28日 23:10:19
9楼
用气压罐吧
回复
jackydlf
2003年07月29日 22:27:26
10楼
Liujun2220310: 3立方的依据是什么?
回复
zm586
2003年07月29日 23:08:17
11楼
楼上,自喷上有相关规范。
回复

相关推荐

APP内打开