消防施工中,不论是暗装还是明装的接线盒,都在什么时候用上?比如:每个探测器都需要一个接线盒吗?还有手报、声光报警器等?模块等?根据《火灾自动报警系统施工验收规范》第2.2.7条规定:管路长度超过下列长度时,应在便于接线处装设接线盒:1、管子长度每超过45米,无弯曲时;2、管子长度每超过30米,有一个弯时;3、管子长度每超过20米,有2个弯曲时;4、管子长度每超过12米,有3个弯曲时。这种情况在实际施工时会碰到吗?请教各位同仁赐教。在下表示感谢。