我们施工的是高层住宅,在电梯前室部位的防火门,改为门禁门,要求在火灾紧急情况时,打开门禁门。是应该打开门禁门锁,还是要把门打开?如果要打开门,该如何去做?不打开门只打开锁,行吗?请指点!!先谢了。
我们施工的是高层住宅,在电梯前室部位的防火门,改为门禁门,要求在火灾紧急情况时,打开门禁门。
是应该打开门禁门锁,还是要把门打开?
如果要打开门,该如何去做?
不打开门只打开锁,行吗?
请指点!!
先谢了。
2楼
应该是打离开门,具体怎么操作才可以让门打开你问一下安装门的施工
回复
3楼
应是取消门禁锁,让人疏散。打开门会使烟气到处乱窜的。
回复
4楼
楼主提出的高层住宅同样涉及到防火分区问题。
对于疏散通道,不仅需要立即打开门禁锁,而且确保打开门是更重要的。
回复
5楼
谢谢指点,大家百忙之中,能与关照,指点。本人很感激。
谢谢!
回复
6楼
应是取消门禁锁,让人疏散。打开门会使烟气到处乱窜的。
回复
7楼
真是气愤阿 怎么有那么多人误导人呢
防火门在火灾的时候是坚决不能常开的,因此所有的防火门都装了闭门器,当人通过以后,闭门器就会自动关门;
对于常开防火门,规范还要求设置自动闭门装置。
只有防火门处于关闭状态,才是封闭的防火分区阿
门禁在火灾时仅需要考虑断开电磁锁的电源或者电插锁(电插锁应选择断电常开的锁具)
注意!!!
回复
8楼
回复
9楼
高层民用建筑设计防火规范GB 50045-95
5.4.1 防火门、防火窗应划分为甲、乙、丙三级,其耐火极限:甲级应为1.20h;乙级应为0.90h;丙级应为0.60h。
5.4.2 防火门应为向疏散方向开启的平开门,并在关闭后应能从任何一侧手动开启。
用于疏散的走道、楼梯间和前室的防火门,应具有自行关闭的功能。双扇和多扇防火门,还应具有按顺序关闭的功能。
常开的防火门,当发生火灾时,应具有自行关闭和信号反馈的功能。
5.4.3 设在变形缝处附近的防火门,应设在楼层数较多的一侧,且门开启后不应跨越变形缝。
5.4.4 在设置防火墙确有困难的场所,可采用防火卷帘作防火分区分隔。当采用包括背火面温升作耐火极限判定条件的防火卷帘时,其耐火极限不低于3.00h;当采用不包括背火面温升作耐火极限判定条件的防火卷帘时,其卷帘两侧应设独立的闭式自动喷水系统保护,系统喷水延续时间不应小于3.00h。
5.4.5 设在疏散走道上的防火卷帘应在卷帘的两侧设置启闭装置,并应具有自动、手动和机械控制的功能。
回复
10楼
谢谢,向众多的、热心的技术高人表示敬意,您们的耐心和热心使我很感动,谢谢大家!!!!!!
回复
11楼
7楼不必大惊小怪
防火门的作用是隔离火场,防止蔓延人所共知。然而,工程设计按照7楼所说:“门禁在火灾时仅需要考虑断开电磁锁的电源或者电插锁”是不够的。
1、火灾紧急情况时,疏散通道的门不能确保打开,现场人员如何疏散?大家都清楚,防火卷帘作防火分区分隔,都必须保证“一步降”疏散人员,“二步降”隔离。因此说,确保打开门,疏散人员最重要。
2、防火门应为向疏散方向开启的平开门,并在关闭后应能从任何一侧手动开启。设计中将防火门,改为门禁门,往往不注意双向,因此,面向疏散方向开启,确保打开门是更重要的。
回复