电动阀装在进水管上和回水管上的区别到底在哪里?
zxccc123
zxccc123 Lv.2
2011年09月19日 21:45:55
来自于中央空调
只看楼主

各位大虾,电动阀装在进水管上和回水管上的区别到底在哪里?

各位大虾,电动阀装在进水管上和回水管上的区别到底在哪里?
yuan_toxic
2011年09月20日 11:42:45
2楼
没有区别,但是进水管要装过滤器。所以一般都装在回水管上。
回复
leo_wei
2012年11月01日 12:05:59
3楼
尽量让冷冻水以较高的压力通过末端,然后再通过阀门调节(节流减压),在水力特性上有区别。装在进水管上,冷冻水还没有经过末端就已经减压(尤其是小负荷状态时),容易造成末端压力不足,进而导致流量不足,所以一般装在出水管上。
而且进水管上冷冻水压力较大,如果进行节流调节,容易对阀门的水力特性曲线造成影响,产生偏差,简单的说就是灵敏度过高了,易造成阀门开闭频繁。

[ 本帖最后由 leo_wei 于 2012-11-1 12:10 编辑 ]
回复
kn_liu
2012年11月05日 16:14:17
4楼
“沙发”的回答不对,“板凳”的回答是正确的。顺便说一句,本栏目反对广告,请版主清理或移动下。
回复
huang59198962
2012年11月06日 13:40:29
5楼
谢谢楼主的提问,电动阀我也有好多问题比如一些产品的特点,安装要求之类的,不知道谁能提供同下
回复
maoxinqing
2012年11月07日 14:47:34
6楼
沙发误导人啊,呵呵
回复
snail510
2012年11月08日 11:04:01
7楼
同意板凳的回答。
回复
gac13902486696
2012年11月29日 09:46:06
8楼
我见到很多工地装的风机盘管都是没有装过滤器的
回复
linac
2012年11月29日 14:25:23
9楼
对大部分工程来说,没有区别。

在远古时代,调节阀的质量不是那么可靠,减小承压显然可以降低故障率,所以装在出水管。
另一个原因,可以减小气蚀,特别是高温供暖。

现在,已经成为工程惯例。
回复
jjyy360
2012年12月11日 12:19:17
10楼
板凳讲解的好!
回复
mingtian0363
2012年12月11日 13:23:51
11楼
学习学习学习学习
回复