2楼
楼主应该说明下部结构才对,包括采用何种类型的基础。如果是钻孔桩,可能是桩质量差,桩长不够,桩的根数不够等等。如果是扩大基础,可能是地基承载力不够。
处理办法可以把台背的填土换成轻型填料,比如掺一些粉煤灰等等,减少对基础的竖向力。或者是在桥台两侧钻两个桩,并与原来的桩进行连接参与受力。
这只是个人意见,并没有参与过,仅供参考。
回复
3楼
明显是桩柱式桥台,桥台桩是桩施工完后在原地面接桩后填土,再做台帽,填土质量有问题,导致台帽下土体沉降。掏开台背(看你那也不高)用塌落度大的点砼往里灌吧,注意台北一定要填好,并且排水做好,要不然处理完还要沉降。
回复
4楼
你认真分析一下!一、你用水准仪测一下结构物标高,到底是不是盖梁和桥台整体下沉;二、如果盖梁下土和盖梁分开,我觉得是台背和台前的回填土压实度不够下沉了;三、结构物下沉,意思你的桩基或者扩大基础严重有问题,这个应该你们有记录吧!好好查查去吧!希望是小问题!
回复
5楼
学习了
回复
6楼
只是回填部分的下沉,不影响结构物的使用安全和功能。可以采用防护措施。
回复
7楼
应该是回填的问题吧
回复
8楼
学习到很多。。。。。
回复
9楼
来学习的。。。。。。。。
回复
10楼
嗯,先确定好引起问题的原因...我想提醒一下:1、那个填筑材料是什么?有没有按要求完成?2、翻查地勘报告,查一下桥台位置下方是否存在软基问题...
回复
11楼
我认为分析的很对,压实度不够,我做的台背是填的砾石,没有出现那种情况,处置方法要是惨点石灰怎么样?
回复