18层住宅楼群综合消防水量商榷 工程包括4栋18层,3栋15层(包括底部网点),其余为11层,地下一层为车库。室内消防水量按高层20L/s,车库10L/s。车库喷淋30L/s计算。消防水池=0.03X3600X2+0.03X3600=324m3。 大家感觉这样是否合理。 另车库是否必须单独设置,可否与上部建筑划为一体呢?
18层住宅楼群综合消防水量商榷
工程包括4栋18层,3栋15层(包括底部网点),其余为11层,地下一层为车库。室内消防水量按高层20L/s,车库10L/s。车库喷淋30L/s计算。消防水池=0.03X3600X2+0.03X3600=324m3。
大家感觉这样是否合理。
另车库是否必须单独设置,可否与上部建筑划为一体呢?
2楼
消火栓最大水量+自喷水量。
回复
3楼
你错了,应该0.02X3.6X2+0.03X3.6X1
回复
4楼
是消防水池……
回复
5楼
车库室内消防水量是不是小了,车库停车小于50辆?消防水池可以共用,消火栓系统可以连成一个系统,水量计算是对的
回复
6楼
水量计算 咋是 对的了,消火栓水量取最大的一个,不是所有消火栓加起来,所以消火栓水量 是20L/S 喷淋30L/S
回复
7楼
车库肯定不会小的 消火栓流量取大者再与喷淋合计的吧
回复
8楼
车库规范上7.1.8 :1,2,3类车库用水量不是10L/s吗?
回复
9楼
请问哪里规定说明车库可与上部建筑按一次火灾计算,车库规范上有明确的消防水量了。
回复
10楼
管道系统合一应该可以,分开设可以不超压,我是指车库和上部可否按照一次火灾,室内水量包括车库共20L/s?
回复
11楼
谢谢了,收获不少
回复