钢筋太密,无法植筋,怎么办啊?
baclove
baclove Lv.7
2011年09月19日 12:27:41
只看楼主

原来的结构完成了,现在又加了个电影院,在5层的平台上。现在要在平台上植筋,因原来的梁和柱子钢筋太密集,尤其是节点处。 所植筋的直径为25的。 放不下去。无法打孔。所植筋的部位,原有的梁柱钢筋太密。怎么办啊 。 因植筋太多, 如果采用焊接的话~

原来的结构完成了,现在又加了个电影院,在5层的平台上。现在要在平台上植筋,因原来的梁和柱子钢筋太密集,尤其是节点处。 所植筋的直径为25的。 放不下去。无法打孔。所植筋的部位,原有的梁柱钢筋太密。怎么办啊 。 因植筋太多, 如果采用焊接的话~
mohawk
2011年09月19日 14:29:13
2楼
个人意见:不必植筋,将柱筋打出板直,双面帮条焊接。
回复
baclove
2011年09月19日 15:38:22
3楼
回复: 这样可以么? 关键是要进行拉拔试验的。
回复
tony9955
2011年09月19日 15:44:26
4楼
应该可以的!!!




















FBL 菲伯丽尔
回复
baclove
2011年09月19日 16:02:01
5楼
关键是我还有很多梁上柱啊 发图给你们看下
回复
baclove
2011年09月19日 16:04:30
6楼
现在怎么发图?
回复
cadxzhou
2011年09月20日 10:16:23
7楼

这种上柔下刚的建筑对抗震很不利,唐山大地震和汶川大地震都有很多实际案例,何况顶层底部的连接又不牢固,很可能在地震时,整个顶层被甩出。
回复
wan3126547
2011年09月20日 10:17:41
8楼
我想不必再生筋,将柱砼打掉,筋打出后板直,双面帮条焊接。
回复
拂晓漫步
2011年09月20日 11:09:29
9楼
我也认同楼上几位的观点,当现场无法满足植筋条件时,就应该换一种连接方式了。
另外感觉这类节点问题,最好能有个图,不然真的很难看懂你想说的是什么部位。
回复
xuchenggong1987
2011年09月20日 13:49:13
10楼
没有经历过,也没有看见没类似的工程,等高手解决!
回复
sinrry
2011年09月20日 14:02:53
11楼
同意二楼的做法,我以前就是这样做的,另外,既然不植筋,就没有拉拔试验这一说了
回复

相关推荐

APP内打开