因5G工程建设,天津市某已建成的屋顶配重抱杆通信基站工程,需求变化更换5G天线,5G天线面积远大于原有天线面积;原有的配重块重量不能满足安全使用的要求,综合考虑后,选择对配重抱杆进行加固改造的方案。因抱杆配重底座尺寸固定,不能通过增加配重块来达到安全使用的要求;且无原楼体结构图纸,不能对楼体的承重进行复核。现采取对下部承重梁及女儿墙植筋,替换配重块浇筑混凝土的处理方法。该方法操作简便、高效、省力,既保证了楼体的结构安全性,又能满足抱杆的安全使用要求。
采用二级钢筋HRB335,A级结构胶,根据GB 50367—2013《混凝土结构加固设计规范》第15.2.2条计算得出钢筋 1 2,植筋锚固深度为170??mm。 植筋钻孔直径为16?mm,钻孔深度为185?mm。
2 结构胶的概念及特性
结构胶主要由环氧树脂制成,对混凝土、金属、陶瓷、玻璃等材料具有很高的附着力和很强的粘结力。结构胶使用方便,锚固力大,抗震性能好,水平、垂直均可施工,可快速固化,实现快速受力。
结构胶植筋是在原混凝土结构上钻孔,在孔内注入结构胶,将钢筋插入注有结构胶的孔洞内,因为结构胶粘结的特性,钢筋与混凝土孔壁形成牢固的粘结锚固力,通过两者之间的粘结锚固力来抵抗钢筋的拔力和剪力,从而达到连接新旧混凝土的加固方法。由于混凝土的强度小于固化后结构胶的强度,结构胶与混凝土两者之间的粘结强度主要受原混凝土构件强度的影响。
3 施工流程
施工流程为:放线→混凝土面凿毛→孔定位→机械成孔→清孔→成孔验收→注胶→植筋→钢筋支护→植筋验收→支模浇筑混 凝土。
4 施工工艺
4.1 放线
根据设计图纸中的定位及具体尺寸,在原屋顶画出将要浇筑混凝土的平面尺寸。
4.2 混凝土面凿毛
依据设计要求及具体尺寸,对女儿墙侧面及框架梁上表面的混凝土进行凿毛,过程中应轻锤凿面,去掉浮灰及松散颗粒,凿毛面用钢丝刷净(严禁用带油污抹布擦洗),然后用高压水冲清洗干净;以便于新旧混凝土可靠连接,使新旧混凝土粘结更加牢固,保证新旧结构的完整性和良好的抗震性能。
4.3 孔定位
按照图纸标注植筋钻孔位置,应确保位置准确无误,并检查孔位与其他结构有无 干扰。
4.4 机械成孔
根据定位进行机械钻孔,根据设计参数确定钻孔直径和深度,必须满足设计要求。钻孔时,用高压风机清除孔内粉尘。孔深误差不大于2?mm,孔径误差不大于1?mm,不合格的孔洞必须重新处理才能使用。
4.5 清孔
用压缩空气对孔洞进行清理后,再用脱脂棉沾丙酮擦洗孔壁并晾干,以确保结构胶与混凝土的粘合度。
4.6 成孔验收
清理完毕后,监理和业主参加逐孔验收,合格后才能进行下一步工序,监理做好隐蔽工程记录。
4.7 注胶
结构胶严格按配合比配置,为保证植入钢筋后孔洞内充满结构胶,注胶量按孔洞容积2/3计算;注胶时应注意由内到外,便于排除孔内的空气,保证填充密实。
4.8 植筋
钢筋植入部分的表面涂抹结构胶,插入孔内与胶接触后,向一定方向旋转,缓慢插入,直到插入孔底挤出多余胶体为止,然后轻轻敲击钢筋,使结构胶与钢筋表面充分接触,减少空隙。植筋必须严格控制在注胶允许的时间内。
4.9 钢筋支护
植筋初期,结构胶未完全固化受力,此时需对钢筋进行固定支护,以保证钢筋位置不变。
4.10 植筋验收
结构胶固化后应进行拉拔试验,拉拔力达到要求后方可进行隐蔽验收,如未达到设计拉拔力,严禁使用。
4.11 支模浇筑混凝土
植筋隐蔽验收后,进行支模、浇筑混凝土。混凝土浇筑时,需注意振捣密实,同时保证钢筋位置的准确性。
5 植筋施工注意事项
(1)植筋锚固部位的混凝土不得有裂纹、破碎等情况,若有类似情况时,应进行补强或加固处理,然后再进行植筋施工,如植筋强度达不到强度设计值,反而会破坏原有构件。
(2)植筋深度必须满足设计规范要 求,若植筋深度不够,会影响钢筋抗拔力,导致该孔作废,且会影响原混凝土强度。
(3)机械钻孔后,必须清空,若孔内有粉尘或者潮湿,将会影响结构胶与混凝土的粘结强度,影响植筋锚固质量。
(4)结构胶必须严格按照配合比配 置,为保证植入钢筋后,孔洞内充满结构胶,注胶量按孔洞容积2/3计算;并在钢筋植入部分的表面涂抹结构胶,钢筋插入以结构胶少量溢出孔外为宜。
对植入的钢筋在结构胶初凝之前,需进行固定支护,严禁扰动,否则会出现钢筋位置不准确,钢筋若有轻微锈蚀,必须按要求先除锈,才能进行下一步操作。钢筋表面严禁有油污,会严重影响其与结构胶的粘结。
(5)因在楼面钻孔,会破坏原有防水 层,施工结束后,必须进行防水修补。
6 安全保证措施
施工应严格按照安全技术条例规定及安全操作规程进行。所有作业人员应该听从指挥,手持冲击钻时必须穿绝缘鞋、戴绝缘手套;清孔时,操作人员需戴眼镜、口罩。做到事前预防、过程监督。用电需遵守相应制度规范,避免触电。
7 质量保证措施
植筋必须符合设计要求和加固行业施工规范、相应的验收标准,施工前做好技术交底,在实施过程中加强跟踪检查,严格按图施工。结构胶必须有检验报告,施工人员须掌握其相应的技术参数。严格进行事前预防、过程控制。
8 结束语
植筋加固技术现在已经是一项成熟的技术,工作面相对较小,在建筑中有很强的适应性,相对于其他加固手段所需费用较低。
该工程实施植筋加固技术,操作简便、高效、省力、省钱,保证了屋面配重抱杆改造的顺利施工,且满足抱杆的安全使用要求,因未更换配重抱杆,大幅节省了投资,获得了较好的综合效益。