现:室外空气参数:21℃,焓值52.81KJ/KG,含湿量13.24G/KG,室内空气参数:24℃,焓值53.06KL/KG,含湿量11.32G/KG,风柜新风工况12000CMH。除湿量:(13.24-11.32)*1.2*12000/1000=16KG/H。制热量:(53.06-52.81)*1.25*12000/3600=1KW/H。请教各位大虾,上式计算是否正确,不对请指正。此外,现在是制热工况,且要除湿,我想做一个辅助电加热的除湿方式,这辅助电加热的用量应该怎么计算,能不能写出计算过程。先谢谢了关于
z坐等~~~~我也很想知道过程~~~
回复
3楼
这样是处理到了室内空气状态点,室内的负荷呢?
回复
4楼
计算是没错的,但是我不知道你这新风能一下子处理到室内点吗????
碗里木有鱼丸:他的那个应该是送风状态点的含湿量,而不能直接是新风的含湿量吧。
回复
5楼
希望楼主介绍下“辅助电除湿”。
回复
6楼
谢谢,很有用的东西,尤其是我们初学者!非常感谢!,楼住真是个好人呀,这样的贴一定要回呀.
回复
7楼
1、辅助电加热除湿方式是什么?制冷除湿再热?
2、计算是没有问题的,但考虑不够深,设计时不应针对现有情况,而应分夏季和冬季两种情况,参照当地气象参数进行设计。
3、送风应考虑冷/热负荷和湿负荷。
回复
8楼
帖子内容讲的挺好的,学习了。谢谢分享这么好的帖子,
回复
9楼
是降溫除濕加等含除濕吧
回复
10楼
你的风柜只处理新风吗?如果只处理新风你怎么能一下处理到室内状态点呢还有电加热貌似是加湿吧
回复