一层单排有6个大便器 需要设通气么?
wanghai19881
2011年09月19日 10:49:21
只看楼主

一层卫生间 有六个大便器 单独排出,需要上通气管么

一层卫生间 有六个大便器 单独排出,需要上通气管么
免费打赏
小草瑜
2014年07月23日 11:25:22
32楼
底层单排不需要设通气
回复
某日某月
2014年07月23日 11:26:36
33楼
dengxinyu1010 发表于 2014-7-23 11:23 想请教下这个通气立管是单独另设呢,还是可以跟上面几层的通气立管共用?刚被审图办的提意见了要设。。。 …可以共用的话尽量共用
回复
jiawan007
2014年07月23日 12:46:56
34楼
单排肯定不用设通气管啊。
回复
gy871856346
2014年07月29日 00:07:51
35楼
按规范如果做一个出户管是需要设置的,如果不想增设通气管,多做一根出户好了
回复
多多123
2015年06月18日 16:17:04
36楼
《建排设计规范》里表4.4.15有对于无通气的底层单独排出的排水横支管的最大设计排水能力的说明,只要符合应该就可以了吧。。我是这么理解的。:)
回复
奋斗者1990
2015年06月19日 08:48:14
37楼

感谢楼主分享 辛苦了
回复
fengcer
2015年11月28日 20:48:01
38楼
这个问题,今天我也被审图的提了,公厕蹲便较多,没办法说不过他,也就只好多做了一根排出管。
回复
zzx900529
2015年12月02日 15:17:32
39楼
一般这样的卫生间我都会分两个管走出去
回复
abner0066
2015年12月08日 09:22:09
40楼
w-jwei 发表于 2011-9-21 12:58 当然是在满足排水能力的条件下了!!横支管,你可看下规范的名词解释,这里讨论的是是否设环形通气管的问 …我觉得9#说的有失偏颇,底层单独排出的横管更符合排出管的名词解释!
回复
骑藏獒跑高速
2015年12月10日 09:09:50
41楼
1.放大管径单排咯 2.做两根排出管 3.不放大管径 做通气管 看审图要求选一个做;P