一层卫生间 有六个大便器 单独排出,需要上通气管么
一层卫生间 有六个大便器 单独排出,需要上通气管么
2楼
单独排放不需要设置通气管道的
回复
3楼
规范上不明确,所以不敢确定。
回复
4楼
规范上规定只有排水横支管才执行六个及以上大便器作通气,而排水横支管是指接入立管的横管,底层单排,叫排出管,不是横支管,故不用设通气管
回复
5楼
不需要吧,两层以上就要了
回复
6楼
不需要,不需要,不需要,规范没有规定
回复
7楼
没必要,一层的我从来没做过通气。
回复
8楼
要的,新规范,底层独排的流量是2.5L/S。6个大便器的流量是2.7了超出了,
回复
9楼
要不要我不确定,4楼的概念是不是说的不对啊,建规上有说无通气的底层单独排出的排水横支管最大设计排水能力
回复
10楼
当然是在满足排水能力的条件下了!!横支管,你可看下规范的名词解释,这里讨论的是是否设环形通气管的问题!!
[
本帖最后由 w-jwei 于 2011-9-21 13:52 编辑 ]
回复
11楼
需要设置,pvc的管子6个以上大便器就要设置了,设环形通气管,很简单的。
回复