抹灰质量爆料,高手进!
gongguanrenjia
2011年09月19日 10:09:08
来自于建筑施工
只看楼主

爆料:内墙砂浆按照配合比配制,但是强度很低,是什么原因呢? 抹灰面积已经达700平方米。只要拿块硬物轻轻一凿就可以把砂浆给凿掉,而且结块用手只要一挤压就成了粉末状,抹灰时间都已经有两天多长了,是什么原因呢?是水泥问题还是加进去的浓缩液(LD型高效砂浆外加剂)影响到砂浆强度呢?望赐教![ 本帖最后由 gongguanrenjia 于 2011-9-19 10:22 编辑 ]

爆料:内墙砂浆按照配合比配制,但是强度很低,是什么原因呢? 抹灰面积已经达700平方米。

只要拿块硬物轻轻一凿就可以把砂浆给凿掉,而且结块用手只要一挤压就成了粉末状,抹灰时间都已经有两天多长了,是什么原因呢?是水泥问题还是加进去的浓缩液(LD型高效砂浆外加剂)影响到砂浆强度呢?
望赐教!


[ 本帖最后由 gongguanrenjia 于 2011-9-19 10:22 编辑 ]
免费打赏
gongguanrenjia
2011年09月19日 10:25:02
2楼
爆料:内墙砂浆按照配合比配制,但是强度很低,是什么原因呢? 抹灰面积已经达700平方米。
回复
gongguanrenjia
2011年09月19日 21:30:30
3楼
爆料:内墙砂浆按照配合比配制,但是强度很低,是什么原因呢? 抹灰面积已经达700平方米。
回复
mohawk
2011年09月19日 22:39:32
4楼
水泥必须水化才能产生强度,本人相信你的配合比应该是对的,但对你使用的外加剂不了解.有些外加剂片面追求和易性,改变了水化过程的反应机制,使水泥未能充分水化而形成絮状结晶体,不能硬化,不能达到预期的强度.估计两种原因: 一.外加剂有问题\比例不对\或者是水货; 二. 水泥失水过多,未及充分水化.
回复
csalfj
2011年09月20日 08:30:01
5楼
1.按上所述配合比是按设计要求配置,那材料是否合格?外加剂是否太多?
所述轻轻一凿说掉,建议尽早将其铲除重申施工,比以后翻更合算.
回复
尘埃
2011年09月23日 12:54:24
6楼
这种没办法验收和使用的,只能全部铲掉重新施工了
回复
zhanshuxing
2011年10月01日 11:23:26
7楼
不很懂。来学习
回复
hbing1314
2011年10月01日 12:17:56
8楼
这种情况我就遇到膨胀剂加多了,水兑少了。你加了膨胀剂了?不太明白,去请教材料化工方面的专业人士吧~!
回复
libing0909
2011年10月05日 17:20:14
9楼
学习一下,学习一下
回复
wt418558525
2011年10月05日 19:20:05
10楼
配比没问题 那就是你加固化剂原因了 我们这加砂浆王 但外墙不要他们加或少量加
回复
yght2008
2011年10月05日 19:44:24
11楼
嗯,我们也加砂浆王,混合砂浆没做过