上午的灭火器计算大家是按照严重危险级还是中危险级算的啊?
guobingshan
2011年09月19日 09:27:28
只看楼主

上午的灭火器计算大家是按照严重危险级还是中危险级算的啊?我是按照严重危险级,有一个考友是按照中危险等级,我也有点晕了?

上午的灭火器计算大家是按照严重危险级还是中危险级算的啊?我是按照严重危险级,有一个考友是按照中危险等级,我也有点晕了?
redmanplay
2011年09月19日 10:47:31
12楼
车库真的是按中危险等级吗?看来我还蒙对了。下午那个严重危险等级就不用说了吧
回复
shengtaobo
2011年09月19日 10:51:29
13楼
书库按中危险II设计
回复
欣欣君王
2011年09月19日 11:22:48
14楼
书库那题不是灭火器,是自动喷淋!
回复
欣欣君王
2011年09月19日 11:32:23
15楼
汽车库应该是中危的,见工业建筑灭火器设置场所。
回复
欣欣君王
2011年09月19日 11:33:57
16楼
书库那题是中危II级!,设计自喷的。不是灭火器。
回复
ehz_97
2011年09月19日 12:13:48
17楼
灭火器设计用灭火器规范,是严重。车库属于B类火灾严重,手册上有,这个是工程中有争论的,居然也出题了。
回复
li-tao21
2011年09月19日 12:41:04
18楼
题中好像还说了车库中存在固体物质还是什么这样一句话 我忘了我按A类中级算了
回复
loower
2011年09月19日 12:50:42
19楼
应该是中危险级,见灭火器设计规范附录C。
回复
yuer008800
2011年09月19日 13:06:45
20楼
3道题
汽车库按B类火灾中危险级 ABC4
县级会议室 严重危险级 ABC5X2
书库,中危险2级 最小5.24
回复
zjabc
2011年09月19日 13:09:56
21楼



中B是最低配置89B,所以要选 ABC5