钢筋保护层不足的处理
hejping486
hejping486 Lv.4
2006年07月06日 12:23:20
来自于建筑施工
只看楼主

曾经遇到一个项目,其项目主体验收时发现梁的钢筋保护层不足,抽检无法达到验收规范的标准。我当时提出了两个建议,一个是采用环氧树脂类封闭材料进行补救,再者采用表面凿毛后抹1:2水泥砂浆。这都是没有办法的办法了。 其实细分析,钢筋保护层是保证钢筋在砼内有良好的锚固和抗拉拔性,其次保护钢筋不受外部环境因素而引起锈蚀。我的建议只能解决后步的问题。 请教各位是否能有更好的建议。

2006年07月07日 10:32:58
2楼
没办法!
先顶起来看看哪路高手能处理
回复
sayto
2006年07月07日 18:17:28
3楼
一般采用后者吧,凿毛后用比原砼高一个标号的水泥沙浆进行修补.
回复
zhengweibing9296
2006年07月07日 18:22:48
4楼
先顶起 有哪位高手可以解决一下 ?
回复
glian.c
2006年07月07日 20:08:55
5楼
严格地说,应该和露筋或蜂窝的处理方法差不多,就是凿毛后,分段支模,浇高一标号的混凝土,然后,拆模养护到标号后,按设计几何尺寸剔除多余部分。。。。。
不过,实际上没有这么做的,呵呵。。太迂了。。,现在不见有些施工单位露筋后只用沙抹子搓灰忽弄吗。。
回复
zaiguosanxia
2006年07月07日 21:29:14
6楼
凿毛清洗干净后用预缩砂浆或环氧砂浆回填密实