RO产水可否不增压直接进混床
bengbeng__yang
2006年07月06日 10:36:06
来自于水处理
只看楼主

一级RO产水,加氢氧化钠调节pH至6.8后,不经过水泵增压,可否直接进入混床?

一级RO产水,加氢氧化钠调节pH至6.8后,不经过水泵增压,可否直接进入混床?


免费打赏
shuimuqgh
2006年07月12日 16:56:27
22楼
淡水产生背压,渗透压也会提高,进水压力也要提高。
而且确实存在不好因素。不建议使用。
回复
xxxgf000
2006年07月12日 18:01:37
23楼
小系统这样设计勉强可以,只要做到控制方面的延时控制,和系统停机先后时间延时等,另外在设计注意加止回阀等可以实现,不过大系统最好不要这样设计。
回复
kede-1
2006年07月13日 07:32:02
24楼
怎么想也想不出可以直接进入的原因,还有产水侧的那点压力能进入混床的吗?
回复
watertom
2006年07月13日 10:51:18
25楼
这个帖子含金量高!我觉得产水进混床压力也就1~1.5kg这样,刚查了下DOW的手册,其说一级RO的产水可直接进二级RO,那么进混床也是没问题的.只要控制RO产水在停机瞬间能泻压就可以.只是不能脱除的CO2增加了混床的负荷.混床的再生,也只有正洗的时候必须用到前面RO的产水.况且混床也很长时间才再生一次.
回复
cx.an
2006年07月18日 04:20:27
26楼
是啊
回复
kede-1
2006年07月18日 07:29:11
27楼

一级RO的产水有1~1.5kg吗?另外一级RO产水进入二级RO是有二级高压泵的.
回复
bengbeng__yang
2006年07月19日 11:06:35
28楼
本系统为改造项目,由于受场地限制,因此想选择此种方案。反渗透产水选择一个质量好点的止回阀,并设置自动阀门,停机时自动关闭。
回复
dgwangpeng
2006年10月26日 23:09:58
29楼
不行,树脂工作流速达不到
回复
wws031012
2008年01月09日 22:50:13
30楼
不用除碳么?
回复
jzcncochen
2008年01月10日 09:00:45
31楼
RO产水应该先经过脱碳器除去CO2,然后再进入混床.否则混床的再生周期很短.
回复

相关推荐

APP内打开