高压无功补尝能补低压负荷吗?
chenghuangjulv
2006年07月06日 10:13:57
只看楼主

35kV的变电站,无功采用高压集中补偿,在6kV母线上接电容器,以6kV向用户供电,现在进行补偿时,6kV出线计量,计量的是补偿后的吗?

35kV的变电站,无功采用高压集中补偿,在6kV母线上接电容器,以6kV向用户供电,现在进行补偿时,6kV出线计量,计量的是补偿后的吗?
免费打赏
lhdlgmz
2006年07月06日 10:27:32
2楼
无功补偿不影响计量,也就是说这种集中补偿只改变变电站功率因数不改变各个馈线的功率因数。
回复
mqgg
2006年07月06日 10:32:24
3楼
不行!!!!详细见工业与民用配电设计手册P23
回复
chenghuangjulv
2006年07月08日 08:22:13
4楼


谢谢!也就是说,用户还需要再自己加0.4KV的电容器,才使自己无功少计量,少出电费!
回复
chenghuangjulv
2006年07月08日 08:22:55
5楼



呵呵!我没有工业与民用配电设计手册!请问是什么?谢谢!
回复
石大头
2006年07月08日 08:36:01
6楼


就是!高压的功率因数和低压的功率因数属于两套系统,在高压看变压器也算是用电器了!而且是感性负载!
回复
mrlqt
2006年07月08日 18:33:06
7楼
对于6KV的计量没有影响。35KV加了补偿只是提高了高压站的功率因数,对于相对低压的没有节电的效果。
回复
yuweizhan
2006年07月08日 22:19:09
8楼
不能,高压补偿只能补偿高压线路和变压器无功及减少线损。
回复
wwc0218
2007年01月23日 23:37:49
9楼
有谁知道,有功、无功是根据什么计量的,是相位角吗?接线方式有什么不同?
回复

相关推荐

APP内打开