这样设计会怎样?
ljlin248
ljlin248 Lv.2
2006年07月06日 08:44:53
来自于中央空调
只看楼主

现有一个方案是用水冷柜机的。现在有这样的设计,就是5,6台水柜才用一台冷却塔,这样的设计好不好呢?要注意什么问题?

现有一个方案是用水冷柜机的。现在有这样的设计,就是5,6台水柜才用一台冷却塔,这样的设计好不好呢?要注意什么问题?
免费打赏
zhangyongsx
2006年07月08日 20:41:54
12楼
如果制冷机遇到出现问题或要检修,还有其他冷机,但是冷却塔出现问题了怎麽解决,难道整个系统停机检修吗?
回复
xuanxuan1979
2007年06月22日 00:36:12
13楼
那你后来是怎么设计的,我现在也遇见类似情况了。
回复
克莱门特
2008年01月15日 09:28:45
14楼
首先应该考虑的是整个空调是否是一开全开的,在考虑是否用一个水塔。
水力计算是没任何问题的!