现有一个方案是用水冷柜机的。现在有这样的设计,就是5,6台水柜才用一台冷却塔,这样的设计好不好呢?要注意什么问题?
现有一个方案是用水冷柜机的。现在有这样的设计,就是5,6台水柜才用一台冷却塔,这样的设计好不好呢?要注意什么问题?
2楼
呵呵.....
水柜的多少和冷却塔的多少有关系吗?
回复
3楼
你说的水柜是水冷柜机么?
回复
4楼
其实我不知道是不是我没说明白问题的所在。我看见一些资料说最多三台水柜共用一台水塔。我的意思是,如果太多台水柜共用一台水塔了,又因为水管长度有差距,也就水力大小不同,导到会使一些水柜水量少了,会导致冷却能力不足,出现故障。难道不是这样吗?可能有些设计成同程式,但本人觉得还是不保障。是不是呢?
回复
5楼
本人认为最好的还是冷却塔和水柜一一对应是最好的了。当然如果自动控制允许的,用控制来也可以解决一对多的关系,大家有什么高见???请指教。
回复
6楼
如果是制冷机组最好一对一
如果是水冷柜机
我就不知道了
还要看流量够不够吧
回复
7楼
就是水冷柜机啊。就是只有冷却水的嘛。有哪位高人指点一下。
回复
8楼
应该可以!如果怕因为阻力的原因可以做做水力平衡计算
回复
9楼
按水冷柜机的安装位置分区,分成二个或二个以上的冷却水系统比较合理。
回复
10楼
只要冷却效果好就好了,共用的前期投入少些,分开的控制性好些,对以后的节能较好。
回复
11楼
没什么问题.
回复