单位新装箱变部分照片,看看有没有问题
chnsw2000
chnsw2000 Lv.3
2011年09月18日 15:00:40
来自于工地图片
只看楼主

单位新装箱变部分照片[ 本帖最后由 chnsw2000 于 2011-9-18 15:23 编辑 ]

单位新装箱变部分照片

[ 本帖最后由 chnsw2000 于 2011-9-18 15:23 编辑 ]

IMG_1708.JPG

免费打赏
hzongbingh
2011年09月19日 22:10:43
22楼
不错,谢谢楼主分享
回复
hongbo5588
2011年09月20日 09:56:15
23楼
高压柜是我们公司生产的啊,呵呵,你是哪个单位啊?
回复
hiker1983
2011年09月20日 10:19:14
24楼
负荷开关是贵公司自己的产品吗?
从面板上看没有联锁啊?
熔断器下面也没有装释放电荷的接地开关,万一熔断器断了,负荷开关内的接地开关接地也没用了。用户设备上有储存的电荷时,如果此时换熔断器就有可以电到人啊。
回复
wzhzyx
2011年09月20日 12:51:02
25楼
DDDDDDDDDDDDDDD
回复
chnsw2000
2011年09月20日 13:20:45
26楼
23楼你确认是你们生产的吗?如果真是你们生产的你就真的很糟糕了!!!
1.用监叫整改的内容一个都没整改。技术资料缺少,有几个说明书都没有。图纸缺少,很多是用的公用图纸,跟本箱子有比较大的出入。
回复
talentdan
2011年09月20日 16:07:03
27楼
容量不大,小区民用。
回复
sunhua108
2011年09月20日 16:09:45
28楼
很好,学习了
回复
henananyanggutao
2011年09月20日 16:56:37
29楼
1、不好,散热怎么办。2、检修没有空间不够。3、不用箱变不想吗
回复
chnsw2000
2011年09月20日 17:43:03
30楼
变压器室两侧各有一个风扇向箱体外侧吸风,风扇的启动有温控进行控制,并可预置启动温度。
回复
xm200702
2011年09月20日 19:26:18
31楼
那变压器的壳体焊缝够波浪的。