单位新装箱变部分照片[ 本帖最后由 chnsw2000 于 2011-9-18 15:23 编辑 ]
单位新装箱变部分照片
[
本帖最后由 chnsw2000 于 2011-9-18 15:23 编辑 ]
12楼
比我们的好多了啊~~
回复
13楼
箱变左边的不锈钢壳体是什么啊?怎么没有低压主进的照片啊?
回复
14楼
不错,做的挺好,就是低压套管的热缩没有缩好吧,同感
回复
15楼
热缩管确实没有缩。左边的不锈钢是单独的计量柜。高供低计!!!
回复
16楼
环网柜的进线柜进线电缆夹为什么要三个?电缆过来的话也是一根或者两根三相电缆,在电缆室里边分开才接到进线铜排。
回复
17楼
不知道厂家是什么意思。最终是一根三相10KV高压电缆进中间一个线夹。两面封堵后接铜排。因为已经通电所以没有再去拍哦。
回复
18楼
回复
19楼
学习了
回复
20楼
不错的箱变,比我公司做的好多了!就是感觉出线柜都没有外接接地刀,只是内置了。你的计量不是高计,是低计?
回复
21楼
对的高供低计
回复