最近某三级油库电气设计中,一路10kV进线,配备柴油发动机组。专家建议消防电动阀由EPS供电,提高可靠性。说是市电停电,发生火灾,柴油发电机组只带消防电动阀无法启动。不知是何道理,请大家各抒己见,谢谢!

最近某三级油库电气设计中,一路10kV进线,配备柴油发动机组。专家建议消防电动阀由EPS供电,提高可靠性。说是市电停电,发生火灾,柴油发电机组只带消防电动阀无法启动。不知是何道理,请大家各抒己见,谢谢!
lingxuct
2011年09月18日 10:37:48
2楼
消防用电动阀的电源应接在有双电源切换的电源柜中,两路电源中主供电源是市电,另一路可以是发电机,也可以是EPS。

柴油发电机的响应速度远比EPS慢,发电机的最快响应时间是15S,而EPS最慢也只有1S左右。
是否用EPS,要看工艺要求双电源切换时间是否允许,普通消防系统用15S切换时间是没问题的,特别是电动阀,它在停电时能保持原状态不动(没电了,不可能变位),消防水能正常通过阀门。所以,个人认为发电机或EPS都可以作为备用电源,但不是非EPS不可。
回复
yxty800402
2011年09月18日 15:57:45
3楼
从安全角度来讲 EPS的可靠性远高于发电机
回复
北方郎
2011年09月19日 07:41:29
4楼


查相关样本,某EPS厂家把柴油发电机组批得体无完肤。另外提到EPS可以用双电源末端互投供电,直接驱动消防电动阀。另外设计中柴油机不间断供电装置、UPS、EPS到底应该怎样选用,是否只考虑供电切换时间满足设备允许中断供电要求,负荷等级需要考虑吗。
回复
gothic-1
2011年09月19日 16:18:33
5楼
EPS自身问题也很多。