2010年10月室内给水管道安装完成后打压,试验压力0.9mpa,未发现渗漏。进入冬季前将水排出,并用气泵把水平支管内剩余水吹出。今年6月市政管网接通(市政管网压力0.4mpa),卫生间做二次闭水试验时发现管道漏水,经剖开地面检查发现实为管道鼓肚、破裂所致。后联系供货商,供货商技术人员分析说:“是去年冬季水没排净,冻胀造成管道变形,今年给水后破裂的。”这个解释是否合理?我单位认为不合理。对方又提出送实验室进行复试。就用现在现场开裂的那根管子,去除开裂部分做承压试验。是否合理?

目前已发现两处存在以上问题,全部是De25管。现场共进该品牌管1000m。很担心别的位置再出类似问题。因为已经隐蔽了。

请高人指点!

照片975.jpg


照片977.jpg


照片979.jpg


照片980.jpg


照片982.jpg

免费打赏
zhaotianli
2011年09月20日 08:53:59
2楼
你先复核市政管网的压力是否是0.4,如果是的话,你先前做压力试验都到0.9都没事,那么供货商的理由是很充分的,