双U型PE管下管前采用什么方式打压?目前是用管箍吧两根PE管热熔连接,另外两根管用管箍各连接一个压力表。也就是一口井的PE管要用3个管箍,用完一次管箍就废了。还有一种方法是在4根PE管上套丝扣,用金属管箍连接PE管和压力表,使用这种方法是否会密封不严,造成泄漏?或者太费时间?请高手指点一下。我现场用的是DN32的管子
双U型PE管下管前采用什么方式打压?
目前是用管箍吧两根PE管热熔连接,另外两根管用管箍各连接一个压力表。也就是一口井的PE管要用3个管箍,用完一次管箍就废了。
还有一种方法是在4根PE管上套丝扣,用金属管箍连接PE管和压力表,使用这种方法是否会密封不严,造成泄漏?或者太费时间?请高手指点一下。
我现场用的是DN32的管子
2楼
1.目前是用管箍吧两根PE管热熔连接,另外两根管用管箍各连接一个压力表。也就是一口井的PE管要用3个管箍,用完一次管箍就废了。
现在用这种方式的多 要是工人技术好的话。可以用热熔对接省管件 ,一般也能打16个压力
2.还有一种方法是在4根PE管上套丝扣,用金属管箍连接PE管和压力表,使用这种方法是否会密封不严,造成泄漏
这种施工方法也可以在PE管上安装铜的铝塑管接头 进行快速链接 省事快捷 缺点是铜接头价格高 使用次数多了后密封不严实验压力不能太高 ,有轻维渗漏显现
回复
3楼
谢谢高手指点
回复
4楼
两个单U的各一端热熔连接,其他两个管子的一端连压力表,一端接打压泵打压,一般打十几个压没问题的。
回复
5楼
串联打压,并联使用
回复
6楼
我也想帮你,但是实力不允许,借楼主的楼打个广告,谢谢
专业钻井二十年,承接降水工程,千米温泉井,地源热泵井等等
回复